怎么样设计才能用水把温度降低5度???
lzy8230996
lzy8230996 Lv.2
2007年04月27日 20:59:36
来自于闲聊茶吧
只看楼主

本人今天接到一个机械工厂的工程厂方就是想用水来把空气温度降低5度,这样能完全达到效果吗??基本情况是这样的:工厂直接将室外的空气经过过滤棉(进风口面积2000*3000),风量每小时15000立方,进入自来水喷淋室,再经过高效过滤(达到1万的级别),进入厂房里面,这样温度一点没有降低(跟室外温度一样),另外厂房也设置有排风机,保证空气质量。(是离心风机,功率5.5KW。)这样达不到降温效果的主要原因我想有两个:1,喷水量不够,途径的面积少。2,风速过快,风量也比较大。

本人今天接到一个机械工厂的工程
厂方就是想用水来把空气温度降低5度,这样能完全达到效果吗??
基本情况是这样的:
工厂直接将室外的空气经过过滤棉(进风口面积2000*3000),风量每小时15000立方,进入自来水喷淋室,再经过高效过滤(达到1万的级别),进入厂房里面,这样温度一点没有降低(跟室外温度一样),另外厂房也设置有排风机,保证空气质量。(是离心风机,功率5.5KW。)
这样达不到降温效果的主要原因我想有两个:1,喷水量不够,途径的面积少。2,风速过快,风量也比较大。
厂方要求我们做出解决的方案,要求是不用空调系统,只能直接用自来水来解决,该怎么设计。

请教各位大哥帮忙了
免费打赏
lzy8230996
2007年04月27日 22:14:47
2楼
各位前辈:救急啊!
能快点搞出个方案来吗??
算出水流量,喷淋室面积或者表冷器面积。
回复
lzy8230996
2007年04月29日 21:18:25
3楼
没有人做过水喷淋室的设计吗?
或者用表冷器来解决问题也可以啊!
希望各位多提点建议!!!!!
回复
gushiyou66955
2007年06月16日 06:25:50
4楼
加大进风量,排风与进风基本相同,室内空气导流向运动,风速1-2 米/秒。每小时换风60次-80次,降温5-7度没问题。连阴雨天效果稍差。
回复
somebody665
2007年06月21日 11:44:51
5楼
直接用地下水,试试
回复
wxt5514
2007年09月08日 09:48:32
6楼
只要水流量,喷淋室面积或者表冷器面积设计的合理,用自来水就可以满足要求。
回复
andy830721
2009年04月25日 15:36:16
7楼
可以做到,制取冷冻水喷淋在表冷器上。
回复
wojiuswoza
2010年05月29日 11:19:59
8楼
你先把厂房的换气加大,让后让你的进气机功率调小
回复

相关推荐