请问链接和“T”型接线是一回事吗?比如几个单相配电箱用一根主干线链接。链接是在配电箱开关前就分到另一个配电箱,进箱的线是主干线,而“T"接是在接头处用小截面(单相配电箱的负荷计算,通过开关选择)的线连接吗?但是截面减小处不是要加开关吗?不懂。还有就是主干线的载流量算法都一样吗?请各位前辈帮忙解答哈,谢谢!
都是从开关上火T接的嘛.我觉得本质上没什么区别.另外截面减小不大好,最好截面一样.万一电流过大导致烧坏某端电缆的话,断路器也不会跳的.
回复
3楼
当然不是一回事了,T接是要加T接排的,属于树干式配电,链接是压开关的
回复
4楼
楼上的仁兄,是不是对每个进线处都要加T接排,链结怎么压开关,在配电箱进线处的开关段吗,不经过开关吧。干线的电流都是算法一样的吧,连接的总负荷,三箱的配电箱按三相算,单相的配电箱按单相算?谢谢!
回复
5楼
T接是每个箱子都作T接排,链接就是把进线压到开关前,在从开关前压出来,要经过开关
不知道你的计算是什么意思,算法没错,要是最终是三相供电的话,就要把单相折算成三相
回复
6楼
T型接、π型接常指的是10KV以上架空线路中的接法,低压侧只能用并联接口
回复
7楼
老兄有何依据低压侧只能用并联接口
回复
8楼
请问并联接口是怎么回事?
5楼的前辈说"在从开关前压出来,要经过开关"我不明白,既然在开关前压出来,怎么又要经过开关呢?那开关是下面几个箱子的总开关了,那接线就不灵活了,万一再加一个箱子,开关不是都要换.
还有算发有分歧,如果都是单相的箱子(即单相供电),用π型接法,那主干线也是按单相算.反之是三相电源箱,用π型接法,那主干线也是按三相算.“T”接也是.
回复
9楼
想的太多
配电箱上桩头 引出OK
干线计算电流取最大
回复