开贴论战之-11层的商住楼哪些地方需要做喷淋?
deep17
deep17 Lv.3
2007年04月27日 10:58:54
只看楼主

按高规的建筑分类,11层的商住楼是属于二类公共,7.6 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.1 公共活动用房;7.6.2 走道、办公室和旅馆的客房;7.6.3动扶梯底部;7.6.4 可燃物品库房。 那么公共活动用房是指?商业部分和前室?商业部分既有小于300平方的小商铺,也有大于300平方的商业营业厅,那么哪些部分需要做喷淋呢?一个师兄跟我说这个楼属于二类高层商住楼,不属于二类共建,所以不需做喷淋,想了半天,不懂。

按高规的建筑分类,11层的商住楼是属于二类公共,
7.6 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.1 公共活动用房;
7.6.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3动扶梯底部;
7.6.4 可燃物品库房。
那么公共活动用房是指?商业部分和前室?
商业部分既有小于300平方的小商铺,也有大于300平方的商业营业厅,那么哪些部分需要做喷淋呢?

一个师兄跟我说这个楼属于二类高层商住楼,不属于二类共建,所以不需做喷淋,想了半天,不懂。
请各位前辈帮帮忙^_^ 小妹跪谢了,拜托拜托!!
免费打赏
ah-wangjun
2007年05月09日 15:30:18
22楼
哈哈,论战很激烈啊
这个问题专门请教了高规主编黄德祥先生,首先需要确定的是:商住楼就是公建,然后按照公建的类别,该做么做怎么做。
kibo说的也很有道理,但是现在中国这个事情实在比较麻烦,其实道理上我们还是应该领会规范的精神去执行,但是无奈我们的领会往往不如某些主管要员的不领会,所以悲哀!
回复
kibo
2007年05月09日 19:19:04
23楼
呵呵,老王和小王两位斑竹积极参与,谢谢。
通常我的22点以后9点以前的发言,往往言辞激烈,主要是有点高了,嘿嘿。
清醒的时候,其实不这样。
回复
applan
2007年05月10日 09:48:21
24楼

喜欢晚上、早上喝老酒吗?呵呵。
回复
nick_wujq
2007年05月30日 11:23:53
25楼
如果规范能像火灾自动报警那一章这样写“除住宅、商住楼的住宅部分.......”,是不是就清楚了很多。
回复

相关推荐