风管水力计算
laoyangzhongzhen
2007年04月26日 19:17:29
来自于专家热线
只看楼主

我毕业设计中在风管水力计算时遇到问题,在水平的风管上有许多分流,那么最不利环路的阻力损失要比最近的风管大许多,在这种情况下是不是将最近的风管面积取很小,以增加其比摩阻? 我的各个分流流量并不相同,我没有采用均匀送风法,我想的对吗? 经验不足,希望各位老师能指导

我毕业设计中在风管水力计算时遇到问题,在水平的风管上有许多分流,那么最不利环路的阻力损失要比最近的风管大许多,在这种情况下是不是将最近的风管面积取很小,以增加其比摩阻?
我的各个分流流量并不相同,我没有采用均匀送风法,我想的对吗?

经验不足,希望各位老师能指导

免费打赏
hvac1988
2009年06月09日 16:09:01
2楼
阻力差太多靠调管径起的作用算九牛一毛吧
布置时就应该考虑阻力是否平衡的问题
实在不行,只能安阀门调节了:(
回复
houhongzhang
2009年07月17日 23:55:28
3楼
关键是管路系统布置要利于平衡,同时应综合考虑采用在允许条件下调整管径、加设调节阀、改变风口尺寸等方法,也可考虑利用静压复得、加设静压箱等方式。
实际工程中没有完全的风量平衡,如未考虑静压复得风口不要开在主风管上很重要。
回复
xxb51668
2009年10月11日 21:12:53
4楼
安装调节阀门
也可以改变管径的方法,加大主管道或缩小支管道,使之相对差值小一些。