砖混的梁,PK和SATWE不一致,你们用哪个
zf79725
zf79725 Lv.2
2007年04月26日 15:35:09
来自于PKPM
只看楼主

多谢

多谢
sammybaobao
2007年04月26日 17:24:15
2楼
你还是用手算吧
PK里生成的内容看着很怪异
SATWE不适用
砖混里的梁一般都是最简单的简支梁,荷载也很简单
手算又快又对
回复
zf79725
2007年04月27日 15:49:47
3楼

谢谢!但是比较复杂的有几个集中力的梁你也手算吗?你用的算钢筋的公式是AS=M/0.9FYH0吗
回复
zf79725
2007年04月27日 15:50:42
4楼


有多个集中力的你也用手算吗
回复
wu5117192
2007年04月27日 18:46:17
5楼
如果上面有砖混传来的荷载你也会手算嘛?如果是混杂结构你也会手算吗,累死你
回复
阿来077
2007年04月27日 22:13:08
6楼
就是多算几遍么,算出来的弯距叠加后可能比实际大点.我一直手算,按一级筋算,按2级配.
考虑施工因素.
回复
hjb200703
2007年04月30日 10:37:54
7楼
我觉得satwe可以算,就是在“总信息”参数设置中“结构材料信息”选“钢筋混凝土”(不要选砌体,否则不能算),在配筋结果显示中只取梁、柱的配筋(我们这里通常这么做,也没出问题)
回复
hjb200703
2007年04月30日 10:48:14
8楼
我觉得satwe可以算,就是在“总信息”参数设置中“结构材料信息”选“钢筋混凝土”(不要选砌体,否则不能算),在配筋结果显示中只取梁、柱的配筋(我们这里通常这么做,也没出问题)
回复
saybluesky
2007年04月30日 21:18:54
9楼
我们一般都是用后者计算的,两个模块的原理都不一样当然结果会有差距这个不奇怪.先看看他们的使用说明书嘛,对于不同的结构形式,应该采用不同的计算模型,当然就用不同的计算模块了.我相信两个都是对的,只不过你把里面的某些参数没有设置对罢了.
回复
zf79725
2007年07月25日 17:18:11
10楼
多谢了
回复
luhl1977
2008年10月10日 01:03:17
11楼
我任务用pk算好一些。砖混用satwe好像算不了的呀。
回复