北京市住宅楼的派接室至配电间(光力柜)能否用四芯电缆外加一根独芯电缆?因为原图为四芯,后来供电局审图改为五芯,但电缆已进场,所以想采用外加一独芯电缆方式解决。
北京市住宅楼的派接室至配电间(光力柜)能否用四芯电缆外加一根独芯电缆?因为原图为四芯,后来供电局审图改为五芯,但电缆已进场,所以想采用外加一独芯电缆方式解决。
2楼
派接室至配电间的电缆是怎么敷设的?电缆有没有钢铠?四芯变五芯是不是增加PEN线?
回复
3楼
完全可以。符合规范。
回复
4楼
是增加PE线。原设计是YJV-4*240(3L+N),我已经敷设完毕,后供电局要求为YJV-4*240+1*120,所以想现增加一根独芯电缆YJV-1*120做PE线,符合规范吗?
回复
5楼
可以,只要截面符合要求就可以了。
回复
6楼
谢谢
回复
7楼
派接室至配电间的电缆是怎么敷设的?怎么没人回答,我也想知道