派接室至配电间电缆是否可用四芯电缆加一根独芯电缆
cnclz
cnclz Lv.2
2007年04月26日 14:46:10
只看楼主

北京市住宅楼的派接室至配电间(光力柜)能否用四芯电缆外加一根独芯电缆?因为原图为四芯,后来供电局审图改为五芯,但电缆已进场,所以想采用外加一独芯电缆方式解决。

北京市住宅楼的派接室至配电间(光力柜)能否用四芯电缆外加一根独芯电缆?因为原图为四芯,后来供电局审图改为五芯,但电缆已进场,所以想采用外加一独芯电缆方式解决。
免费打赏
lilin1017@co163
2007年04月26日 14:55:57
2楼
派接室至配电间的电缆是怎么敷设的?电缆有没有钢铠?四芯变五芯是不是增加PEN线?
回复
tsyyhp
2007年04月27日 13:04:27
3楼
完全可以。符合规范。
回复
cnclz
2007年04月27日 16:29:02
4楼
是增加PE线。原设计是YJV-4*240(3L+N),我已经敷设完毕,后供电局要求为YJV-4*240+1*120,所以想现增加一根独芯电缆YJV-1*120做PE线,符合规范吗?
回复
liu.yanjin
2007年04月27日 17:01:34
5楼
可以,只要截面符合要求就可以了。
回复
cnclz
2007年04月28日 10:47:53
6楼
谢谢
回复
shiyanco
2009年03月12日 15:46:43
7楼
派接室至配电间的电缆是怎么敷设的?怎么没人回答,我也想知道