请确认每种情况几跟线
ddsjobs
ddsjobs Lv.3
2004年07月26日 18:49:12
只看楼主

请确认每种情况几跟线:1,无需作自动报警的建筑,就直接由照明配电箱设专用回路供电,灯具自带蓄电池,停电时自己点亮。2,需作自动报警的建筑,走廊间隔灯从应急箱引做一回路,平时可亮可不亮,双控开关控制。3,需作自动报警的建筑,走廊全用应急线连一定灯做一回路,用声控开关控制。

请确认每种情况几跟线:


1,无需作自动报警的建筑,就直接由照明配电箱设专用回路供电,灯具自带蓄电池,停电时自己点亮。


2,需作自动报警的建筑,走廊间隔灯从应急箱引做一回路,平时可亮可不亮,双控开关控制。


3,需作自动报警的建筑,走廊全用应急线连一定灯做一回路,用声控开关控制。

免费打赏
城市边缘
2004年07月27日 20:44:00
12楼


以下是引用

liangjie

在2004-7-27 18:12:00的发言:

4楼罗列时别忘了考虑有PE线时的情况!






我不准备考虑PE线,到时会有个说明,需要PE线再加上去就是了。




<此贴子已经被作者于2004-7-31 13:19:42编辑过>

回复
yydsdsl
2004年07月28日 23:17:00
13楼

期盼4楼中.................

回复
城市边缘
2004年07月29日 08:38:00
14楼
已经画好,但是一直传不上去,只有等等了。
回复
ddsjobs
2004年07月29日 08:58:00
15楼
俺可是盼星星盼月亮一样的等啊,你就想想办法让俺清醒一次应急吧大虾
回复
luozi8250
2004年07月29日 09:12:00
16楼

我不准备考虑PE线,到时会有个说明,需要PE线再加上去就是了。

抓住主要就行了!!

回复
moon29
2004年07月29日 16:13:00
17楼
期待中。。。能出图集就太好了。赞!
回复
yqwxf
2004年08月01日 21:48:00
18楼
灯具安装高度低于2.4米时应加PE线,PE线是接在灯具外壳的,一些灯具有专用的PE线接线柱,我个人认为PE线不会进开关的!
回复
yyyrrrzzz
2004年08月01日 23:33:00
19楼
以下是引用yqwxf在2004-7-27 8:49:00的发言:

需作自动报警的建筑,走廊间隔灯从应急箱引出一回路,平时可亮可不亮,双控开关控制。 双控开关进两根线,一根普通火线 一根应急火线 平时 应急火线没电 此开关相当于一位单控开关 火灾时 两根火线都有电 不论开关在什么位置 应急灯全部点亮,出一根线,该线给灯具供电。


这里有两个问题想问一下,你的普通火线和应急火线在应急情况都供电吗?假如不是的话(应急电源和普通电源互投时),应急情况下灯岂不是有不亮的可能?假如你的普通火线和应急火线不同相的话,两根火线同时供电是不是有相间短路的危险?

回复
xxw6973
2004年08月04日 19:50:00
20楼
有的灯具本身带有开关,第一种情况可以在应急照明的旁边设置以普通插座即可.
回复

相关推荐

APP内打开