我有一个工程的消防水泵是45Kw的,厂家配电规配的星三角启动,如果用星三角启动那么我必须要用7*25电线了,可他的接线端子进不去,我想问的就是有没有规定多少千瓦以上的电动机必须要带自藕装置。

我有一个工程的消防水泵是45Kw的,厂家配电规配的星三角启动,如果用星三角启动那么我必须要用7*25电线了,可他的接线端子进不去,我想问的就是有没有规定多少千瓦以上的电动机必须要带自藕装置。

免费打赏
zhoushu8
2004年07月25日 16:43:00
2楼

接线端子进不去,不可能。7*25小了,要35

若系统容量较大,比需要自藕装置,星三角启动就可以,系统容量大,星三角启动都不需要

回复
shlmail
2004年07月25日 18:57:00
3楼
以下是引用zhoushu8在2004-7-25 16:43:00的发言:

接线端子进不去,不可能。7*25小了,要35

若系统容量较大,比需要自藕装置,星三角启动就可以,系统容量大,星三角启动都不需要

回复
天正电气
2004年07月25日 19:11:00
4楼

接不进去是不可能的!!!

启动设备是必须要有的!但没有规定是厂家随设备给还是使用单位自理.

哈哈哈!!!

回复
wsyth571
2004年07月26日 20:53:00
5楼
不要用25的线啊 7*16的就够了啊 如果烧了 我赔 这样启动其实是把电机的六个端子接到柜子来了
回复
大鼻山
2004年07月26日 21:26:00
6楼
原额定电流除以“根号3”就是电缆通过之电流,大致在50多安培
回复
yyyrrrzzz
2004年07月27日 00:52:00
7楼
你研究一下原理吧,怎么会用得着25的线呢?两组电缆都有电流的,用矢量分析一下就可以了,同意并赞成5楼和6楼的问题.
回复
wysh
2004年07月27日 15:39:00
8楼
是否需要降压启动,一些工具书里面有详细的介绍。
回复
残剑飞雪
2004年07月27日 19:46:00
9楼
6楼说的是正确的,相当于内接法,电流会比额定电流还小根号3倍,除非线路很长,否则10平方的铜芯线就够了
回复
zhaokaikai
2004年07月28日 10:17:00
10楼
同意。。接触器的选择也要注意。。有所不同。。
回复
lideyan
2004年07月28日 10:32:00
11楼

同意上面的.

不要用25的线啊 7*16的就够了啊 如果烧了 我赔 这样启动其实是把电机的六个端子接到柜子来了