风管送风时设计的风管管径与机外竟压的关系
lengleng.cn
2007年04月25日 21:50:47
来自于中央空调
只看楼主

在设计风管送风时,风管的设计风速为5米每秒,如果机外竟压大,那么送风的距离就远.有一个房间的层高是7米,我选用3米的送风速度,但是机外竟压是70PA,想请问这样合理吗?哪位高手如果有时间的话,就帮我解释一下吧.

在设计风管送风时,风管的设计风速为5米每秒,如果机外竟压大,那么送风的距离就远.
有一个房间的层高是7米,我选用3米的送风速度,但是机外竟压是70PA,想请问这样合理吗?
哪位高手如果有时间的话,就帮我解释一下吧.
免费打赏
dongzhonghao823
2007年04月28日 14:54:05
2楼
不好意思,这个问题我也不是很清楚,帮不了你。但来顶下,加点人气
回复
lengleng.cn
2007年04月28日 20:25:52
3楼
谢谢楼上.现在我已经搞清楚了
回复
ytk1979
2007年04月30日 12:55:16
4楼

说说看,
回复
lengleng.cn
2007年04月30日 17:40:43
5楼
静压大,只能说明送的具体远了,能够克服的阻力大
3米的风速照样可以满足7米的房间送风,但是要注意的是,得把回风设计好,要让气流有一个很充分的循环空间,最好是侧送下回吧,楼上你觉得是不是这样啊,其实我也是个菜鸟!!呵呵!
回复
ohlaa
2007年05月11日 11:45:00
6楼
实际上这是2个问题,一、气流组织,主要是送回风方式及送风、回风风速等;二、静压的问题,主要是管道设计,选择合适的气流速度与管道布置等,确保实现想要实现的气流组织。
回复
china-depurate
2008年03月25日 21:13:55
7楼
只要设计风的我都顶上去。加人气。楼主以上多发这方面的内容。一定支持,因为我也是做这方面的,能和你学点。
回复
limingleiply
2008年03月27日 13:47:05
8楼
要是多有点实例就好了!!!!!!
回复
huanglunjie
2008年05月08日 23:42:07
9楼
路过学习
回复
shaojunke
2008年07月19日 17:52:59
10楼
我听得不怎么清楚,有没有更高的高手呢?
回复