1. 各位同行应该设计过沿街的成排小店铺的电气设计,你们是如何计算单间店铺的负荷的?在不知道这些店铺将来是用来干啥的情况下?2. 你们又是如何计算整栋沿街的成排小店铺的总负荷的?需用系数如何取?有权威性依据吗?还是有条件实验验证?
1. 各位同行应该设计过沿街的成排小店铺的电气设计,你们是如何计算单间店铺的负荷的?在不知道这些店铺将来是用来干啥的情况下?
2. 你们又是如何计算整栋沿街的成排小店铺的总负荷的?需用系数如何取?有权威性依据吗?还是有条件实验验证?
其实最难设计的就是这种东西------即使开发商也不知道他们买这些商铺是做什么用的。对于开发商而言,他们希望第一次设计者作的小点,然后再改大,这样客户会提意见少点,而设计者会尽量大点,开发商再变小就困难了,这样又会把责任推给设计。所以有些问题不是纯技术性的。
其实最难设计的就是这种东西------即使开发商也不知道他们买这些商铺是做什么用的。对于开发商而言,他们希望第一次设计者作的小点,然后再改大,这样客户会提意见少点,而设计者会尽量大点,开发商再变小就困难了,这样又会把责任推给设计。所以有些问题不是纯技术性的。
是啊,这就是市场机制啊,我们敢难做啊。
我们插座按100W平方
灯按5w平方