主变带负荷测试应该包括哪些内容?
fox_915
fox_915 Lv.2
2007年04月25日 15:21:53
来自于继电保护
只看楼主

110kV主变预检后投运,投入差动压板前进行 带负荷测试 工作,具体的方法应该是怎么样的呢?今天我们进行的内容如下1、在保护装置中查看差流,没有问题2、利用三钳表,以低压侧Ua为基准,测试高、中、低三侧的A相电流,在向量图上为:Ua为90度方向,Ia(高)为45度左右,Ia(中)为250度左右,Ia(低)为285度左右。这个时候是不是看三个电流在横轴和纵轴的投影是否为0,若为0,则表示差动回路没有问题?????

110kV主变预检后投运,投入差动压板前进行 带负荷测试 工作,具体的方法应该是怎么样的呢?
今天我们进行的内容如下
1、在保护装置中查看差流,没有问题
2、利用三钳表,以低压侧Ua为基准,测试高、中、低三侧的A相电流,在向量图上为:Ua为90度方向,Ia(高)为45度左右,Ia(中)为250度左右,Ia(低)为285度左右。这个时候是不是看三个电流在横轴和纵轴的投影是否为0,若为0,则表示差动回路没有问题?????
3、还是以刚才的向量图为准,根据实际主变三侧潮流方向(后台机的数据,高压侧为电源侧,功率流入;中、低侧为受电侧,功率流出),看向量图是否与真实的潮流走向一致,这时候因为电流的正方向是以流出母线为正,所以中、低压的电流与高压侧基本上成180度关系

请问大家,这些步骤和方法有没有错误?谢谢大家了
hulei100
2007年10月26日 14:45:32
2楼
1、没问题;
2、首先不知道你做投影的目的是什么,如果是同侧三相电流做投影还是有点意义的(是不是我不知道的什么秘籍?)
3、是因为做差CT两侧都以流入保护对象(主变)为正极性端,所以角度反了180度