求助...柱子轴压比问题
雨迹520
雨迹520 Lv.4
2012年09月23日 18:56:34
只看楼主

框架剪力墙结构,高度60M之内,为乙类建筑,6度设防烈度,场地类别了3类地下3层,地上15层PKPM的模型标准层3的柱子轴压比超了,如下图3级抗震的短柱轴压比为0.85,为什么程序是 说我0.83>0.8了呢????

框架剪力墙结构,高度60M之内,为乙类建筑,6度设防烈度,场地类别了3类
地下3层,地上15层
PKPM的模型标准层3的柱子轴压比超了,如下图
3级抗震的短柱轴压比为0.85,为什么程序是 说我0.83>0.8了呢????

未命名.jpg

免费打赏
o如梦无痕o
2012年09月23日 22:08:16
2楼
可能是你倾覆力矩 没有达到框剪结构降低的要求一级的要求吧、
回复
事在任为
2012年09月26日 10:52:39
3楼
柱节点的梁也太多了吧,钢筋太多了,难施工。
回复
hvanghai
2012年09月26日 15:03:41
4楼
你查看下计算书,框架倾覆力矩是否超过50%,若超过,框架部分应按框架结构查抗震等级,即为二级,短柱轴压比限值为0.85-0.05=0.80。
回复
雨迹520
2012年09月30日 14:02:07
5楼
没有,最大的才41%
回复
雨迹520
2012年09月30日 14:02:52
6楼
柱子的倾覆力矩没有超过50%
回复
fangth14
2012年10月01日 19:07:54
7楼
你是不是把抗震构造措施提高一级了?
回复
雨迹520
2012年10月04日 13:01:55
8楼
没有................
回复
baisha5115
2012年10月04日 15:10:30
9楼
三楼正解 楼主先弄清楚问题出在哪里 再解决问题
回复
hanjie2891
2012年10月04日 15:49:30
10楼
混凝土强度多少?
回复
t409865760
2012年10月04日 19:43:02
11楼
谢谢楼主,好资料,大家分享。下载学习啊