断路器动作原因
wjy_29
wjy_29 Lv.3
2007年04月24日 16:19:00
来自于断路器
只看楼主

最近有一件怪事。我单位一台梅兰日南1600A断路器出现无规律跳闸。有时半夜、有时白天,有时几个月一次,有时几个小时一次。负荷不大,只有约100KW的负载。晚上更少。主要是有一个信息机房,有大型UPS有机房空调,其它只有照明和一些小负荷。不知是断路器本身故障还是机房设备有问题。控制机房的空开和保险没动作过。每次都是断器器动作。检查电缆没问题。请高手分析原因!???

最近有一件怪事。liusheng1980
2007年04月24日 19:51:40
2楼
能否详细一些?
此断路器为施耐得公司产品,本身不会应该有什么问题;
"1600A"只是它的框架电流,它的额定值,及其他参数值都没有给出来,不好确定;
其次,断路器本身都有什么保护,也是未知数,是漏电?是过载?或是其他,不能断定.
再者UPS等非线性负载产生的谐波电流,一般电流表先是不出来线路中的实际电流,
但是现在的一些实例中,往往动作跳闸的原因,都是谐波电流引起的?
回复
xx_691214
2007年04月24日 20:11:48
3楼
1.断路器本身有问题.
2.断路器选配有问题.
3.断路器接线有问题.(接线松动).
回复
genghenghai
2007年04月24日 20:52:32
4楼
如果负载没有问题,应该是开关本身的问题.
但是开关问题应该不是质量问题,建议先确认断路器的性能参数,了解可能引起断路器脱扣的条件(例如短路、漏电、失压等),根据经验应该是断路器的二次线路有松动,导致失压脱扣,可停电检查。
回复
duanjiantcl
2007年04月25日 11:52:21
5楼
以下是引用liusheng1980在2007-04-24 19:51:40.0发表的内容:
能否详细一些?
;
"1600A"只是它的框架电流,它的额定值,及其他参数值都没有给出来,不好确定;
其次,断路器本身都有什么保护,也是未知数,是漏电?是过载?或是其他,不能断定.
再者UPS等非线性负载产生的谐波电流,一般电流表先是不出来线路中的实际电流,
但是现在的一些实例中,往往动作跳闸的原因,都是电流引起的? [/quo
提及了相关的一些点,不过我就不同意<此断路器为施耐得公司产品,本身不会应该有什么问题>,什么意思,难道国外的产品就不会有问题?看看梅兰经济型的小微断质量就知道了.
不过就问题而言,我看先查查是什么引起的跳闸.毕竟他也是智能断路器.我想从跳闸的现象有可能是欠压故障跳闸(谐波影响引起的欠压脱扣器误跳闸).当然如果没有欠压功能,那就不可能是啦.还是从断路器的诊断分析起啊!
回复
wjy_29
2007年04月26日 13:44:20
6楼
我们开始也认为是二次接线或者有松动或者是灰尘过多(配电室与火车站一墙之隔)引起过载或欠压误动作。但检查没有很明显的松动。
谐波影响的话,如何确定!!
回复
hpower
2007年04月26日 14:32:56
7楼
你的断路器本身都有什么保护?? 跳闸时所带些什么负荷??
回复
ghostclub
2007年04月26日 16:30:05
8楼
新手,学习中.
回复
hubeixp
2007年04月26日 17:18:01
9楼
因为"有大型UPS有机房空调",线路存在的逆变电路会造成负载非线形特性,从而产生高次谐波.
你可以用电力谐波分析仪测一下,估计就是这个原因
回复
wwuyudongg
2007年04月26日 21:39:14
10楼
学习中!
回复
qijianmin
2007年04月27日 01:33:13
11楼
1.断路器本身有问题.
2.断路器选配有问题.
3.断路器接线有问题.(接线松动).
回复

相关推荐