一商场改造,原来的导线是94年敷设的,现在桥架内的导线(BV线)保留,后面到灯具的线用低烟无卤的BV线,有人说接头部分会有问题,不知是否正确
一商场改造,原来的导线是94年敷设的,现在桥架内的导线(BV线)保留,后面到灯具的线用低烟无卤的BV线,有人说接头部分会有问题,不知是否正确
2楼
BV线值不了多少钱,接头又不能做在桥架内,不美观,两者的预期使用寿命又不同,不要省这点小钱。
回复
3楼
我是想让他换呢,问题是业主不愿意,说是超出预算了,没钱。接头可以做在出桥架后第一个过路盒内
回复
4楼
碰到这么穷的业主,建议图纸还是不做说明,让他跟施工方协调去吧。
回复
5楼
接头肯定没有整根的好,主要是使用过的BV线表面可能氧化,而且较新线硬、脆,同新线接时须严格按标准接法。由于BV线一般负荷并不大,应该没有问题的,设计时当然应该满足业主的要求,这才是个好 的设计作品。
回复
6楼
以下是引用大胡子在2004-7-20 18:00:00的发言:
碰到这么穷的业主,建议图纸还是不做说明,让他跟施工方协调去吧。
对。图纸上不要标明,让施工方去考虑吧。
回复
7楼
同意大胡子兄的意见。
其实很多东西施工方可以自己解决的。
回复
8楼
都是这样说,设计和施工是有一定的差距的啦,设计的时候也考虑不了那么多呀。
回复
9楼
那就烫锡后再接!!!!业主太扣了,改造不要验收,不然是通不过的。
回复