求教---低压断路器的整定值选取
sonic2002
sonic2002 Lv.3
2004年07月20日 11:20:30
来自于断路器
只看楼主

低压断路器的整定值如何选取?要考虑哪些因素?望各位高手赐教!

低压断路器的整定值如何选取?要考虑哪些因素?望各位高手赐教!
免费打赏
城市边缘
2004年07月20日 11:28:00
2楼
无法一一说明,先找本规范和手册看看吧。
回复
现场电工
2004年07月21日 07:59:00
3楼
先找本规范和手册
回复
prezhjian
2004年07月22日 16:43:00
4楼
楼上说得对,无法一一说明
回复
hutingx8
2008年08月31日 14:22:53
5楼
断路器的额定电流In是指在规定的条件下,断路器允许长期运行的电流。而整定值是指本断路器所带具体负荷计算整定出来的脱扣电流动作值.
拿一个具体的开关来说吧。施耐德的塑壳开关NS100H 3P TMD 80A,以这个型号向施耐德订货的话,施耐德会给你一个额定电流为80A的开关,但是NS开关的TMD(热磁脱扣器)是可以向下整定到0.8倍的In,如果我整定到0.8*80=64A,这个值就是整定值。如果是电子脱扣器可以整定到0.4In。框架断路器也一样,其他厂家也一样的道理,只不过很多国产塑壳开关是不能再整定的
以施耐德的塑壳开关NS100H 3P TMD 80A为例,80A是它的额定电流,但实际上电路在运行时(通过断路器)的电流会小于或等于80A。过载或短路故障时,通过整定值来使断路器脱扣。
C特性曲线是针对一般的配电线路或负载进行保护的,而D特性曲线是针对启动电流较大的冲击性负荷而言的,如电动机。