由于国外工程,初勘做得不细。现在某些独立柱基挖到设计要求深度10米,还是找不到持力层。又往下挖了3米,还是土质不对。如果要要请当地的地质勘探公司来做勘探了,从准备到出结果至少又需要40天,那就全完了。
由于国外工程,初勘做得不细。现在某些独立柱基挖到设计要求深度10米,还是找不到持力层。又往下挖了3米,还是土质不对。如果要要请当地的地质勘探公司来做勘探了,从准备到出结果至少又需要40天,那就全完了。
2楼
挖不到持力层,那么只有请勘察单位负全责,并且要求重新详细勘察,确保能做的更仔细、更认真,如果不加处理,那么上部建筑等于没做,是在浪费资源。作为施工单位,应当书面提交相关正面资料给建设单位,作为建设单位应当立即责成勘察单位返工,并且赔偿相关损失。
回复
3楼
切不可越俎代庖。。。
也可找有经验的岩土部门商讨一下方案。。
回复
4楼
开挖前应找地质勘察单位对施工场地进行布点钻孔详勘,出具详细的地质勘察报告.给设计提供地基承载力和地基持力层设计依据.
回复
5楼
报建设单位让其处理,因为建设单位有义务提供基础性资料(地堪),这样可以索赔的
回复
6楼
应该是地勘的责任,先报甲方说明情况,让甲方联系设计院给出明确指示,做为施工单位你只能这样做,我们是照图施工,这样才能保护自己。
回复
7楼
同意2楼规点。
回复