室外消火栓设在消防水池消防泵的出水管还是市政进水管
lyqldm
lyqldm Lv.3
2007年04月23日 16:06:29
只看楼主

室外消火栓设在消防水池消防泵的出水管还是市政进水管?消防水池容积是考虑了室外消防水量的,那是应该接在消防泵的出水管上了,可室外消防栓是供消防车自带的消防泵从中抽水,俩泵合适吗?如果直接接在市政进水管上,那消防水池考虑的室外消防水量有是么用?

室外消火栓设在消防水池消防泵的出水管还是市政进水管?消防水池容积是考虑了室外消防水量的,那是应该接在消防泵的出水管上了,可室外消防栓是供消防车自带的消防泵从中抽水,俩泵合适吗?如果直接接在市政进水管上,那消防水池考虑的室外消防水量有是么用?
rawotto
2007年04月23日 17:49:42
2楼
这个问题我真的还不知道怎么弄,我们一般是这么做的,室外消防用水量就不考虑了,直接市政供。室外消火栓就接在室外管网上面。

回复
ah-wangjun
2007年04月23日 18:21:30
3楼
设在市政进水管上,在厂区或是小区内成环,消防水池作为第二路水源,设置消防车取水口,保护半径不超过150米。
回复
善伯
2007年04月23日 20:16:10
4楼
《建规》8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
6 消防水池的保护半径不应大于150m
《高规》7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5.00m,并不宜大于100m。
不是所有消防水池容积都要包含室外消防水量,同时,消防水池容积考虑了室外消防水量并不代表室外消火栓应该接在消防泵的出水管上,我认为仍应设在市政进水管上,当被保护建筑超出消防水池的保护半径时可通过消防车从消防水池取水往室外管网打水的方式接力供水。另多层和高层在消防水池的保护半径上是不同的。
回复
jjplj
2007年04月24日 09:19:50
5楼
分两种情况,第一种市政是两路进水,水池只包括室内部分,室外消火拴在自来水环网上;第二种一路进水,水池包括是内外,但环网有两种,一种是接在自来水环网,消火栓系统只有室内水量,这种情况要考虑水池的保护半径150米,所以适合较小厂区;另外常做的是包括室内室外,做成稳高压系统,这样就可以接在消火栓环网上了,适合较大的厂区。
回复
ltlfire
2007年04月24日 09:46:25
6楼
2007年04月24日 13:23:15
7楼
那你试试,如果室外消防水量较大时,要多少个消防车来接力,又要多少个来灭火,消防队一次又能来多少个车呢
回复
善伯
2007年04月24日 19:10:21
8楼

1.不是只要两路进水,消防水池就可只包括室内部分,还要看当生产、生活用水量达到最大时,进水管能否满足室内外消防用水量2.一路进水时,我认为不论进水管能否满足室内外消防用水量,都应设消防水池,且应考虑室内外总流量,否则市政检修停水,消防无法保证,这种情况下,如室外消火栓接在自来水环网上,内部成环意义不大
回复
善伯
2007年04月24日 19:16:46
9楼

我所说的接力供水只是一种可供选择的方式,而不是必然这样设计,具体应根据工程实际情况。


室外消防水量较大时,如消防水池超出保护半径,也可以设消防泵和管网,形成室外稳高压系统或室内外系统合一,这种情况下,水泵接合器就没有设置的必要了。
回复
ggliming1973
2007年05月13日 00:45:33
10楼

接在水池后对泵房系统的工作可靠性要求可不一样.应该是室外消火栓在市政管网上,水池设专供消防车取水的取水口,这是由标准图的,只要注意消防车吸程就可以了
回复
hzw0189
2007年08月03日 11:51:54
11楼
怎样接都可以,只要保证室内外消防用水量的供给就行了。本人偏向于接到市政给水管网上,但在小区引入管上需设有倒流防止器,当小区一路进水时,要储存室外消防用水,无非是怕这路进水断水,但消防时没断水,而且够用时,直接用用市政水不更爽
回复