一起40.5KV电容器组开断的事故分析
ahsywxq
ahsywxq Lv.2
2007年04月23日 15:56:53
只看楼主

某变电站电容器组一次系统接线如图,在进行退出电容器组运行操作时,发生如下事故现象,A相和C相共12只熔芯熔断,其中A与C相各有一只电容器的瓷套炸裂;A相氧化锌避雷器经检查动作两次,B相氧化锌避雷器经检查动作一次,C相氧化锌避雷器经检查动作一次,经试验检查A、B两相的共12只电容器已无容量值,B相电容器及熔断器正常,ZN85真空断路器B相灭弧室漏气,只能承受60KV工频耐压值。请教各位前辈该事故应该如何分析?

某变电站电容器组一次系统接线如图,在进行退出电容器组运行操作时,发生如下事故现象,A相和C相共12只熔芯熔断,其中A与C相各有一只电容器的瓷套炸裂;A相氧化锌避雷器经检查动作两次,B相氧化锌避雷器经检查动作一次,C相氧化锌避雷器经检查动作一次,经试验检查A、B两相的共12只电容器已无容量值,B相电容器及熔断器正常,ZN85真空断路器B相灭弧室漏气,只能承受60KV工频耐压值。
请教各位前辈该事故应该如何分析?
接线图见附件
免费打赏
ahsywxq
2007年04月23日 15:59:26
2楼
接线图
回复
yangchungounchen
2007年04月23日 17:03:29
3楼
很肯定的来说是谐波搞的,因为都出现了这些问题了。不知你们那里对谐波检查了没有。
回复
wlszjs
2007年04月23日 19:45:23
4楼
朋友,是真空断路器的截波造成的,开断35kV电容器组最好用sf6断路器
回复
ahzywxq
2007年04月27日 10:28:58
5楼
还有那位高人再指点一下啊!!!!!!!
回复
zgzb
2007年04月28日 20:01:56
6楼
依我看,原因有二:
一是电容放电不充分,普通的高空电容放电大致在半小时以上,如果放电装置在没有可靠放电的情况下,电容会产生一个高出额定电流几十倍的反极性电流,造成相间电流极大,以致烧毁熔断器;
其二,采用的电容可能没有按照国家要求。国家相关要求规定电容内必须有自熔装置,如果是电容内部相间出现短路现象,首先是电容的自熔装置熔断,以保护相间不出现相间短路现象。

本人非技术人员,所言未必专业,呵呵。若有意作更深了解,请按如下方式联系:
新乡市中宝电气有限公司
XINXIANG STRONG POWER ELECTRIC CO.,LTD

地址:中国河南省新乡市宏力大道西段178号
ADD:NO.178, HONGLI WEST ROAD, XINXIANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

刘小姐
TEL:13223767393 0373-5288129
FAX:0373-5288122
http://xxzbdq.cn.alibaba.com/
HTTP://www.zgzb.cn
E-mail:zgzb@zgzb.cn
QQ:651223943
贸易通ID:xxzbdq
MSN:loosefish1978@hotmail.com
SKYPE:loosefish
回复
paradisesn
2007年04月28日 20:56:25
7楼
同意四楼的做法,这样防止重燃产生过电压,另外你的图我打不开,不知你是熔断器前置还是后置,电容器外壳是否接地,中性点是否接地。熔断器要注意位置,防止相间短路。毕竟避雷器很多时候反应不灵敏,还是用sf6断路器比较好
回复