我在一所500KV变电站值班,我们站的变高CVT二次空开经常出现空开开关位置在合位,空开本身的指示是跳开(不知这是不是所谓的空开脱扣),我们的处理是把空开打下来,然后再打上去,后台机信号恢复。现在请教老师们:1、空开跳开与空开脱扣是否同一概念?2、空开经常出现上列情况时,除了空开本身的机械问题外,还有什么问题引起上述情况?谢谢!!
我在一所500KV变电站值班,我们站的变高CVT二次空开经常出现空开开关位置在合位,空开本身的指示是跳开(不知这是不是所谓的空开脱扣),我们的处理是把空开打下来,然后再打上去,后台机信号恢复。
现在请教老师们:
1、空开跳开与空开脱扣是否同一概念?
2、空开经常出现上列情况时,除了空开本身的机械问题外,还有什么问题引起上述情况?
谢谢!!
2楼
估计问题是出在信号误动作上,可能由于震动或信号线接触不好等原因。
两者的概念一样,但动作形式不一样。
回复
3楼
这两个不是一个概念
回复
4楼
怎么会是信号误动?信号是正确的。因为二次回路的确出现断线了。因为空开的触点已经断开了。
回复
5楼
不可能是误发信的,这与信号无关。空开脱扣,二次回路断线,这是正确的信号。
回复
6楼
换空气开关,换成你需要的。
回复
8楼
空开脱扣,二次回路断线,这是正确的信号。
回复
9楼
空开开关位置在合位,空开本身的指示是跳开就是所谓的空开脱扣,这是负载短路、过载造成的,那故障没有处理消除那空开合上还是会跳的;
如果把手柄断开再合上就正常也有可能当时PT二次回路有人在工作而误碰短路造成的,或者因操作PT负载突然增加而跳闸(这种情况说明空开质量有问题或参数、特性选择有误);
接线应该没有问题,空开跳闸后保护和自动装置将告警和闭锁部分功能,PT空开告警接点也有告警和闭锁装置部分功能的作用。
个人网站:
继保自动化论坛 www.relaybbs.com
回复
10楼
9楼哥们的分析我赞同。
回复
11楼
我同意9楼的意见.还有空开的容量是否满足要求
回复
12楼
跳开是指开关在"分"位置,脱扣是开关本体已断开而开关手柄在"合"位置!
回复