关于<<建筑设计防火规范>>上一个条文的疑问
wxzhndw
wxzhndw Lv.2
2007年04月23日 08:56:21
只看楼主

<<建筑设计防火规范>> 第8.3.1条:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条."环状管网的输水干管不少于两条"是什么意识?我看了好几套图纸,上面的输水干管成环,可都只有一条啊.

<<建筑设计防火规范>> 第8.3.1条:环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条.
"环状管网的输水干管不少于两条"是什么意识?我看了好几套图纸,上面的输水干管成环,可都只有一条啊.
免费打赏
水锤
2007年04月23日 11:06:24
2楼
环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量;
两条能够提高消防供水的可靠性
回复
空01
2007年04月23日 16:08:27
3楼
我也感觉这条很不妥!
回复
ljhuar5
2007年04月25日 15:27:14
4楼
有新版的<<建筑设计防火规范>>了,GB50016-2006,下载地址我已经给出了。论坛里有。
防火规范千万不要还用旧的哦。

8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
说明:为确保环状给水管网的水源,向环状管网输水的管道不应少于2条。当其中一条进水管发生故障或检修时,其余的进水管至少应能通过全部设计消防用水量。
工业企业内,当停止(或减少)生产用水会引起二次灾害(例如,引起火灾或爆炸事故)时,进水管中一条发生故障后,其余的进水管应仍能保证100%的生产、生活、消防用水量,不能降低供水保证率。

回复

相关推荐

APP内打开