228kW空调冷水机组配电箱(柜)里需要设什么元件?
河图
河图 Lv.7
2004年07月16日 10:57:56
只看楼主

一工程需要给228kW空调冷水机组配电。我是不是只设一个空开就可以了?如可以,我用一个配电箱就可以搞定。用不用再加电流表?那可能就得用柜了。请指教,谢谢!

一工程需要给228kW空调冷水机组配电。


我是不是只设一个空开就可以了?如可以,我用一个配电箱就可以搞定。


用不用再加电流表?那可能就得用柜了。


请指教,谢谢!


免费打赏
zhaokaikai
2004年07月19日 14:24:00
13楼

供到设备自带控制柜,不必考虑降压启动。。

看看样本。。有的机组需要电气做机组照明。。采用局部照明变压器。。。

回复
Michael.W
2004年07月19日 19:42:00
14楼

老赵给一个这样的冷却塔的系统图让我看看先!

谢了非常wjy319@163.net

回复
雨过天晴
2004年07月19日 21:39:00
15楼

一般都是由冷水机组自带控制设备,电源从低压柜供至控制设备,冷冻泵、冷却泵、冷却塔都和冷水机组有联动关系,分别从各设备的控制箱引控制电缆至机组控制设备。这些连锁关系、机组的启动都是由厂家设定好的。

冷却塔供电到就地控制箱,分回路到各风机。

回复
大鼻山
2004年07月19日 23:08:00
16楼
借楼主宝地,请大家讨论一个问题:备用的冷冻泵(或冷却泵)是否为自动投入?!
回复
liangjie
2004年07月20日 00:03:00
17楼
好象老坛子讨论过呀。
回复
河图
2004年07月20日 11:00:00
18楼
以下是引用大鼻山在2004-7-19 23:08:00的发言:
借楼主宝地,请大家讨论一个问题:备用的冷冻泵(或冷却泵)是否为自动投入?!

呵呵,客气了!

不过这个问题我还真是不知道,请鼻兄给个答案吧!

回复
河图
2004年07月20日 11:10:00
19楼

我的想法是应该自动投入,因为这样就可以避免备用泵误投,给管道造成大于设计允许的压力。(我不懂水,不知我说的问题存不存在)

比如,我手头的工程里冷冻泵是三用一备,如果是手动投入可能发生四台泵同时投入的事情。那么我不仅担心电缆是否够用,还会担心管道能否承受这么大的压力。

回复
w3556843u
2004年07月20日 11:40:00
20楼
以下是引用雨过天晴在2004-7-19 21:39:00的发言:

一般都是由冷水机组自带控制设备,电源从低压柜供至控制设备,冷冻泵、冷却泵、冷却塔都和冷水机组有联动关系,分别从各设备的控制箱引控制电缆至机组控制设备。这些连锁关系、机组的启动都是由厂家设定好的。


冷却塔供电到就地控制箱,分回路到各风机。


我支持 雨过天晴的看法,实际中央空调的做法都这样,先由暖通或者空调生产厂提供有关空调机组的用电量,各机组安装位置(启动及连锁关系),以便于电气设计。

回复
s9
2004年07月20日 12:40:00
21楼
以下是引用大鼻山在2004-7-19 23:08:00的发言:
借楼主宝地,请大家讨论一个问题:备用的冷冻泵(或冷却泵)是否为自动投入?!


我认为备用泵不自投没关系,当主用泵故障停机,空调机组水流开关关闭,机组会自动停机起保护。
回复
s9
2004年07月20日 12:44:00
22楼
以下是引用雨过天晴在2004-7-19 21:39:00的发言:

一般都是由冷水机组自带控制设备,电源从低压柜供至控制设备,冷冻泵、冷却泵、冷却塔都和冷水机组有联动关系,分别从各设备的控制箱引控制电缆至机组控制设备。这些连锁关系、机组的启动都是由厂家设定好的。


冷却塔供电到就地控制箱,分回路到各风机。



一般空调机组厂家自带配电柜,泵好像与空调机组厂家不同,其连锁关系不会由2个厂家设定吧?
回复