一工程需要给228kW空调冷水机组配电。我是不是只设一个空开就可以了?如可以,我用一个配电箱就可以搞定。用不用再加电流表?那可能就得用柜了。请指教,谢谢!
一般都是由冷水机组自带控制设备,电源从低压柜供至控制设备,冷冻泵、冷却泵、冷却塔都和冷水机组有联动关系,分别从各设备的控制箱引控制电缆至机组控制设备。这些连锁关系、机组的启动都是由厂家设定好的。
冷却塔供电到就地控制箱,分回路到各风机。
呵呵,客气了!
不过这个问题我还真是不知道,请鼻兄给个答案吧!
我的想法是应该自动投入,因为这样就可以避免备用泵误投,给管道造成大于设计允许的压力。(我不懂水,不知我说的问题存不存在)
比如,我手头的工程里冷冻泵是三用一备,如果是手动投入可能发生四台泵同时投入的事情。那么我不仅担心电缆是否够用,还会担心管道能否承受这么大的压力。
一般都是由冷水机组自带控制设备,电源从低压柜供至控制设备,冷冻泵、冷却泵、冷却塔都和冷水机组有联动关系,分别从各设备的控制箱引控制电缆至机组控制设备。这些连锁关系、机组的启动都是由厂家设定好的。
冷却塔供电到就地控制箱,分回路到各风机。
我支持 雨过天晴的看法,实际中央空调的做法都这样,先由暖通或者空调生产厂提供有关空调机组的用电量,各机组安装位置(启动及连锁关系),以便于电气设计。
一般都是由冷水机组自带控制设备,电源从低压柜供至控制设备,冷冻泵、冷却泵、冷却塔都和冷水机组有联动关系,分别从各设备的控制箱引控制电缆至机组控制设备。这些连锁关系、机组的启动都是由厂家设定好的。
冷却塔供电到就地控制箱,分回路到各风机。