228kW空调冷水机组配电箱(柜)里需要设什么元件?
河图
河图 Lv.7
2004年07月16日 10:57:56
只看楼主

一工程需要给228kW空调冷水机组配电。我是不是只设一个空开就可以了?如可以,我用一个配电箱就可以搞定。用不用再加电流表?那可能就得用柜了。请指教,谢谢!

一工程需要给228kW空调冷水机组配电。


我是不是只设一个空开就可以了?如可以,我用一个配电箱就可以搞定。


用不用再加电流表?那可能就得用柜了。


请指教,谢谢!


免费打赏
枫-舞之九天
2004年07月16日 11:11:00
2楼

加电流表,一般冷水机组自带(降压启动控制柜),其它就不管了。

回复
河图
2004年07月16日 14:01:00
3楼

谢谢楼上!

我再问一下,228kW的空调冷水机组里边不会只有一台电机吧?我觉得应该是几台电机,甚至还有其它用电设备。

不知我的说法对吗?

回复
枫-舞之九天
2004年07月16日 14:10:00
5楼
所以它自己有带自己的控制柜的,我们只管配电就可以了,不过还要注意给配套的冷冻水泵和冷却水泵配电,应该还有冷却塔的。
回复
Michael.W
2004年07月16日 15:11:00
6楼

说到这,我想起了冷却塔

现在常见冷却塔很多也是有很多电机的,如,暖专业提供说4x5.5kW,说由四台风机在顶上,请问这个配电你们是怎么处理的??我以前就是当作一个设备22kW供电就是了!你们是如何处理的?还是冷却塔有自备配电箱,暖专业没有提供说明有带啊!

回复
枫-舞之九天
2004年07月16日 15:24:00
7楼
可以从低压配电柜出一个回路去屋顶冷却塔,再分别配电至电机
回复
yukanlee
2004年07月16日 15:28:00
8楼
以下是引用Michael.W在2004-7-16 15:11:00的发言:

还是冷却塔有自备配电箱,暖专业没有提供说明有带啊!


冷却塔有无自备配电箱还是和暖专业沟通确认为好。

回复
枫-舞之九天
2004年07月16日 15:30:00
9楼
由低压配电柜送一路电源至屋顶冷却塔的配电箱,再分别配电至电机
回复
枫-舞之九天
2004年07月16日 15:37:00
10楼
呵呵,多发了一次!
回复
Michael.W
2004年07月19日 13:32:00
11楼

谢谢各位了楼上的!

首先,暖专业提供两台冷却塔:一台的功率是4x5.5kW,另一台是2x4.0kW。

总共就两台冷却塔,只是每台冷却塔内的风机数不同而已!这也是按你们上面说的方法配电吗???

如此的话,那暖专业为何不选6台冷却塔呢???疑问ing!

我再问问暖专业,各位再看看你们是如何配电的!

回复
jxlzs
2004年07月19日 13:52:00
12楼

我们都是分开供电的

回复

相关推荐