请教低压电容自补偿的原理
hepercy
hepercy Lv.2
2007年04月22日 20:41:28
只看楼主

变配电室中,低压电容自补偿的原理是什么?为何能实现自动补偿,如何检测功率因数的高低?望高人指点一、二。

变配电室中,低压电容自补偿的原理是什么?为何能实现自动补偿,如何检测功率因数的高低?望高人指点一、二。
免费打赏
石大头
2007年04月23日 00:16:41
2楼
你这个题目太大了,叫人不好回答。我答你后面选择自控仪自动检测,自动投切。
回复
gao428
2007年04月23日 23:11:31
3楼
变配电室中低压电容柜电容器的自动补偿,靠的是无功补偿控制器。
无功补偿控制器根据采样物理量的不同,可以分为:“功率因数型”、“无功电流型”和“无功功率型”三种。
控制器根据电网的实际功率因数型的大小与预先设置好的投入门限、切除门限进行比较,控制电容器投切。比较一次,投切一次。然后不断重复上述过程,保证电网功率因数控制在一定范围内。这是“功率因数型”无功补偿控制器的工作原理。
为了保证各路电容器动作次数相同,控制器一般采用循环投切输出方式。为了防止电容器过压击穿,控制器设有过压判别,保证电容器在过压时退出电网。为了防止电容器上残余电压与电网电压迭加损坏电容,控制器设有延时投切保护。为了防止总电流很小而功率因数不高时发生投切振荡,控制器设有小电流防振荡控制功能。
至于控制器如何检测功率因数,目前有两种检测法:“过零比较法”和“波形分析法”。
“过零比较”测相位的做法是:先将无功补偿控制器从电网上采集的电压、电流交流信号,各通过一组由差分放大器构成的过零比较器,交流电的正半周通过比较器变成了高电平;交流电的负半周通过比较器变成了低电平,交流经过比较器变成了直流方波。微电脑芯片通过测量电流方波过零时刻到电压方波过零时刻之间的时间差,便可以得到电流、电压的相位差φ,进而得到功率因数COSφ。
“波形分析法”是微电脑芯片通过对电网上采集的电压、电流交流信号进行高速采样,得到成百上千个点电压电流的瞬时值通过数学运算,先得到有功功率值和总功率值,然后算出功率因数值。
十分显然,“过零比较”测相位只用了一个点,而“波形分析法”测相位用了成百上千个点,两种测量法的优缺点大家自然十分明了。
欢迎大家提出问题,本人尽力满足。欢迎登录:http://www.sz6rf.com
回复
hepercy
2007年04月24日 20:16:16
4楼
谢谢三楼,讲的分明白.
回复
jdm292997493
2007年04月25日 21:51:47
5楼
谢谢三楼,如能多说点就好了,
回复

相关推荐

APP内打开