关于开关压线的问题
111@dq
111@dq Lv.2
2004年07月15日 23:11:10
只看楼主

最近遇到一个问题进线选用YJV22-4x95电缆,进线开关选用250安漏电开关,施工方说线压不进去。以前别人说要破坏线芯,如果差的不多的话可以,但是要是去掉2/5我看就有问题了。不知大家如何处理这个问题?

最近遇到一个问题进线选用YJV22-4x95电缆,进线开关选用250安漏电开关,施工方说线压不进去。


以前别人说要破坏线芯,如果差的不多的话可以,但是要是去掉2/5我看就有问题了。


不知大家如何处理这个问题?

免费打赏
yukanlee
2004年07月16日 00:01:00
2楼
95平方肯定要用铜鼻了,开关侧进不去?那可以用小接线铜排引出一段与电缆连接。不过这个接线方式应该是在开关定货时提出来的。
回复
wysh
2004年07月16日 12:16:00
3楼
同意二楼。
回复
sxywmx
2004年07月16日 14:19:00
4楼
以下是引用yukanlee在2004-7-16 0:01:00的发言:
95平方肯定要用铜鼻了,开关侧进不去?那可以用小接线铜排引出一段与电缆连接。不过这个接线方式应该是在开关定货时提出来的。

同意。

不过,使用铜鼻子还进不去吗?如果差的不多的话,用搓搓掉一点,虽然规范上不允许这么做,但我在实际工程中做过,还用到现在也没有出现问题,但原则是不能相差太多。

回复
111@dq
2004年07月16日 21:58:00
5楼
知道了,谢谢。
回复
qian68747
2008年05月11日 15:08:09
6楼
95的线用95的鼻子,如果鼻子宽插不进,就挫窄一点.我想不会差多少,应该不会挫到把鼻子的穿螺丝的孔挫开,断掉的.
回复
lyfwve
2008年05月11日 23:04:05
7楼
去掉1/6芯线挂满锡可以