零线可以当地线用吗?
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2007年04月22日 15:00:56
只看楼主

两个配电箱之间是四芯电缆(3*35+1*16铝的)连接,总配电箱新做了一组接地,分配电箱的接地就用零线代替了,在总配电箱里将接地线和零线接到一起了。具体看看下面的图吧,谢谢。

两个配电箱之间是四芯电缆(3*35+1*16铝的)连接,总配电箱新做了一组接地,分配电箱的接地就用零线代替了,在总配电箱里将接地线和零线接到一起了。

具体看看下面的图吧,谢谢。
免费打赏
zyc818219
2007年09月06日 16:04:33
2楼
分配电箱用零线当接地线可以吗?
回复
老灰兔子
2007年09月06日 22:52:28
3楼
距离不超过50米的就可以。

如超过的话,分配电箱处零线必须再次接地后才能与电箱外壳连接。
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月07日 00:56:28
4楼
分电箱N线不要重复接地,接地会影响漏电开关的使用.
你着是TN-C系统,零线就是PEN线.
回复
zyc818219
2007年09月07日 07:27:23
5楼
总箱和分箱都没有漏电开关,距离不超过50米,谢谢朋友们的帮助,让我担心的事情放心了。
回复
码头电气
2007年09月07日 16:23:34
6楼
分配电箱外壳应与PEN线连接,变压器处是不是也是这种TN-C,,,如果变压器过来TN-S 这里千万不可
回复
lishuaidq
2007年09月07日 16:33:55
7楼
是的。TN-C系统是零线接地的,,但是,如果是TN-S系统。N线接地后,就会自动跳闸的
回复
yuki2005
2007年09月07日 17:18:55
8楼
距离不超过50米,为什莫
回复
老灰兔子
2007年09月07日 21:55:37
9楼

有关的规范、规程规定的!

它是指该点距离重复接地点或者变压器(电源)直接接地点的距离。
回复
dzhuyuan214
2007年09月08日 10:38:01
10楼
分电箱N线不要重复接地,接地会影响漏电开关的使用.
你着是TN-C系统,零线就是PEN线.
回复