两个配电箱之间是四芯电缆(3*35+1*16铝的)连接,总配电箱新做了一组接地,分配电箱的接地就用零线代替了,在总配电箱里将接地线和零线接到一起了。具体看看下面的图吧,谢谢。
两个配电箱之间是四芯电缆(3*35+1*16铝的)连接,总配电箱新做了一组接地,分配电箱的接地就用零线代替了,在总配电箱里将接地线和零线接到一起了。
具体看看下面的图吧,谢谢。
2楼
分配电箱用零线当接地线可以吗?
回复
3楼
距离不超过50米的就可以。
如超过的话,分配电箱处零线必须再次接地后才能与电箱外壳连接。
回复
4楼
分电箱N线不要重复接地,接地会影响漏电开关的使用.
你着是TN-C系统,零线就是PEN线.
回复
5楼
总箱和分箱都没有漏电开关,距离不超过50米,谢谢朋友们的帮助,让我担心的事情放心了。
回复
6楼
分配电箱外壳应与PEN线连接,变压器处是不是也是这种TN-C,,,如果变压器过来TN-S 这里千万不可
回复
7楼
是的。TN-C系统是零线接地的,,但是,如果是TN-S系统。N线接地后,就会自动跳闸的
回复
8楼
距离不超过50米,为什莫
回复
9楼
有关的规范、规程规定的!
它是指该点距离重复接地点或者变压器(电源)直接接地点的距离。
回复
10楼
分电箱N线不要重复接地,接地会影响漏电开关的使用.
你着是TN-C系统,零线就是PEN线.
回复