高层地下室排烟图
waihuan012
waihuan012 Lv.3
2007年04月22日 13:04:14
来自于通风排烟
只看楼主

最近做的12层建筑.地下室排烟通风.请各位指点指点.有什么不妥的地方,欢迎指正!

最近做的12层建筑.地下室排烟通风.请各位指点指点.有什么不妥的地方,欢迎指正!
99874dbe1c0bbc739819.rar
69.0 KB
立即下载
免费打赏
waihuan012
2007年04月22日 23:32:11
2楼
我天!做的怎么样啊!没有人给看看!!!???
回复
toplhc
2007年04月23日 10:27:47
3楼
先说图面上的问题,无所谓对错,仅仅是建议

1、我觉得把有些门删掉,可能图面看起来更清楚,不过你打图打灰度也可以
2、你的标注引线有几个都没有连上,像70度防火阀的几个标注都是好像随便横着拉一条,斜着拉一条,没连上
3、设备编号7风机注明“排风兼排烟风机”,为什么后面又是“平时排风”呢?
4、我个人认为矩形风管不画中心线比较好
5、风管交叉处图面需作处理
6、考虑了标注线要用粗一个规范的实线很好,但是有的粗,有的有不粗,如配电室设备编号3
回复
toplhc
2007年04月23日 10:36:51
4楼
系统及原理

1、280度防火阀改为280度排烟防火阀,规范用词
2、G轴是合用前室吗?如果是要设正压送风
3、C轴防烟楼梯间是否漏画正压送风
4、水泵房排风280度排烟防火阀可改为70度防火阀,火灾关闭
5、一个重要原则:排烟口与安全出口距离不得小于1.5m
6、比较大的错误就是发电机房的设计,应该是错误的,首先最好设独立通风系统,二是要考虑工艺排风和进风,发电机房需要的风量很大,而且储油间不能这样拉个风口就完了,要考虑防爆
7、感觉风井提得不怎么好,可能是受建筑条件限制吧
回复

相关推荐

APP内打开