请问,三极断路器和四极断路器及四极漏电的动作原理
张日伟
张日伟 Lv.5
2004年07月15日 09:48:20
来自于断路器
只看楼主

如题,一直存在疑惑,请高手帮忙解答一下.

如题,一直存在疑惑,请高手帮忙解答一下.
免费打赏
heartsun
2004年07月15日 15:55:00
12楼

如果断路器的一极的电流超过了动作电流 是只有这一极单独动作 还是其他的极全都动作。

整定电流是不是就是动作电流啊?

回复
电气设计师
2004年07月15日 16:16:00
13楼

什么单独一极动作,三相断路器本身就是个整体,一极动当然就全动,就象计算三相容量时取最大一相的三倍一样。

整定电流当然就是动作电流。

回复
zihao@dq
2004年07月15日 16:49:00
14楼
应该是漏电附加器检测到的电流矢量合超过漏电设定值,即灵敏度,才会动作.
回复
ruoranmasm
2004年07月16日 17:24:00
15楼

精辟啊,精辟!!!不愧是精辟贴!


生动的比喻,简单的描述,把原理都说清楚了。


这时,我又想起了tt001的1P+NA与2P的砍头比喻了,堪称绝世比喻啊,让人过目不忘啊,(因为我的记性本来就不好,但现在这个老鼠夹与砍头,无论如何是忘不了了),真想把上次的与这次的帖子整理一下贴出来,到时可以入精华否?|

回复
zhoushu8
2004年07月16日 22:45:00
16楼
呵呵,对大家有所帮助就好。
回复
caodaping
2004年07月18日 11:32:00
17楼




城市边缘\


zhoushu8



两位回答的很详细,受教!

















什么单独一极动作,三相断路器本身就是个整体,一极动当然就全动,就象计算三相容量时取最大一相的三倍一样。





这一点却不感苟同,3极或者4极断路器,都是由单极断路器组成的,单极动作后,引起其它极相应动作不是因为内部是整体,而是因为外部有一根横轴把三个单极断路器连在了一起.


本来想上传一张图片,却被告知"Microsoft VBScript 运行时错误



错误 800a01c2



"!

回复
夏之林
2004年07月18日 11:43:00
18楼
回复
成长中的鸟
2004年07月18日 12:49:00
19楼

什么砍头贴啊??ruoranmasm能找到再把它贴出来给我看看吗??

回复
ruoranmasm
2004年07月18日 15:47:00
20楼
回复
fjcy
2004年07月18日 17:31:00
21楼
哈哈,老周真是高人,连老鼠夹都上桌了,不知下回是不是把与吃相反的东西都端上来了。
回复

相关推荐

APP内打开