工地配电线路的电缆的选择?急求
redapple-cyj
2007年04月22日 09:25:27
只看楼主

总配电箱距分配电箱550m,分配电箱中共有15台焊机的出线回路,每台焊机功率是20kw,需用多大电缆引至分配电箱?

总配电箱距分配电箱550m,分配电箱中共有15台焊机的出线回路,每台焊机功率是20kw,需用多大电缆引至分配电箱?
免费打赏
yyj811
2007年04月24日 16:08:28
2楼
2*VV22-3*150+1*70
回复
yinhuixiayan2004
2007年04月24日 17:31:24
3楼
楼上那个算法不对,1,电压降.2设备容量算法.(焊机是二相的,同时使用系数,焊机有个参数负何暂载率)
回复
xx_691214
2007年04月24日 20:33:20
4楼
VV22-3X95+1X50.(三相平均用).
回复
shouhu11
2007年04月26日 11:10:47
5楼
最少也要选3*185+1*95的电缆
回复
peipei-2004913
2007年04月26日 17:24:11
6楼
根据经验选吧。150的差不多
回复

相关推荐