总配电箱距分配电箱550m,分配电箱中共有15台焊机的出线回路,每台焊机功率是20kw,需用多大电缆引至分配电箱?
总配电箱距分配电箱550m,分配电箱中共有15台焊机的出线回路,每台焊机功率是20kw,需用多大电缆引至分配电箱?
2楼
2*VV22-3*150+1*70
回复
3楼
楼上那个算法不对,1,电压降.2设备容量算法.(焊机是二相的,同时使用系数,焊机有个参数负何暂载率)
回复
4楼
VV22-3X95+1X50.(三相平均用).
回复
5楼
最少也要选3*185+1*95的电缆
回复
6楼
根据经验选吧。150的差不多