单位 的水泵为深井水泵,90kw,3台,下井深度90米。由一300的6000/400的变压器统一供电,高压为本集团自发电厂供电。同一 线路上1500米处有一铁厂.现在是采用降压启动,想并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方。实测补偿前功率因数为0.75,电流为175,并联28kvar电容后,功率因数为0.9。电流为157。补偿的原因就是想省电费。计量方式就是在每台井的启动柜上装一有功电度表,没有别的费用
我担心的是这样直接补偿会有什么严重后果,象电容爆炸 ,过补偿,水泵烧毁,水泵的扬程减小等等
担心的原因是看了这里好多的帖子说 电机不易进行就地补偿,而且水泵随着水网的压力,水位的高低不同,它的负荷也不同,等容量补偿,后果严重不?
42楼
楼上的各位说的不错,我再补充一些,自动补偿的造价比较高,而且自动补偿的控制装置对环境要求较高,对单电机的补偿不划算,可采用独立接触器单独控制电容的方法,不过要选用专用电容接触器,用普通接触器时要加泻放电阻,否则对接触器和电容的寿命都有影响。
回复
43楼
单相电机的电容不单是补偿作用,还有起动作用。楼主的水泵进行电容补偿,我个人认为应加补偿柜。不宜与电机直接并联。
回复
44楼
如并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方,当水泵停止时,如果止回阀关不死,水倒流,电机反转,有电容,电机处于发电状态,容易产生高压,对电容、电机造成损坏。
回复
45楼
用普通接触器时要加泻放电阻
泻放电阻是什么 ?怎么加?
回复
46楼
进行就地补偿,电容不要直接并联在泵接触器下方,要另外加一个电容切换的专用接触器。就近补偿能减小电流,也减小了线路损耗,做个补偿装置,自动补偿.
回复
47楼
学习中
回复
48楼
学习了
回复
49楼
以下是引用dd99jj在2007-04-26 12:41:13.0发表的内容:
不是直接并联,做个补偿装置,自动补偿,电容接触器搞个延时
等电机运行正常后再投入,这样又好用又安全
回复
51楼
那我减小电机功率行吗?和电机无关请你具体说明
回复