桩偏位的处理方法
ydhd1555
ydhd1555 Lv.2
2007年04月21日 15:06:37
只看楼主

有一个工程,老桩分别施工于94、00、03年,新桩施工06十年,由于各种原因,测量控制体系不统一存在系统间的偏差,桩基验收时问题就冒了出来。我个人认为桩的偏位控制实际上就是桩心与柱心相对位置的控制,设计称桩心宜与柱心重合,但实际上在设计上有时出于柱网布置的要求等,有时个虽桩心与柱心之间是有偏位的,比如新桩中就有一根桩的桩心与柱心偏位达15公分,此时如果桩心与柱心的间距控制在25公分内时,其桩位偏差实际上会控制在10公分(均指单、双桩承台)属满足规范要求。在这个项目上柱的设计荷载统一只有3000KN,而且为大桩小柱(桩径800-100,柱边长500*500),20公分以内的偏位柱子还落在桩上,其所增加的柱底不平衡弯矩将由承台边的力矩方向的高达900的梁平衡掉,故而提出了所有桩心与柱心间距在20公分以内桩均不要处理,这种提法对不对?

2007年05月15日 14:03:12
2楼
关键是如何处理?才能既满足使用又符合规范。我现在正在寻找这样的处理方案,谁有的请不吝提供。
回复
cuics
2007年05月16日 15:40:24
3楼
楼主说法基本正确,思路是正确的,但有个问题,桩800,柱500,偏心20cm已经不在桩范围内?尤其是圆桩,另外还应注意桩保护层厚度同柱保护层厚度的差异,应保证柱纵向筋在桩主筋内,否则可采取加桩帽的方式处理.
回复
fygan
2007年08月18日 11:19:48
4楼
我现在也遇到了这个问题,我想只加大地下室这一层的柱截面,使柱心与桩心重合,以前柱截面700x700,加大后最大的变为1100x1100,我觉得柱太大了,比桩要大,继续加大桩帽,加大一层的梁宽,因为要满足梁心与柱心偏心不超过1/4柱宽,重新计算后柱底的弯距会增加,以前是几十千牛米,现在是一两百千牛米,然后加大基础梁,由基础梁承担这些弯距。不知道这样只加大底层柱截面的方式行不行,因为上面的柱还是偏心的啊,本来是想移柱子的,甲方不允许。不知道有没有只加大基础梁的处理方式。
回复
fygan
2007年08月24日 20:17:24
5楼
现在我有改了处理方式,不加大柱子,感觉不安全,改为加大基础梁,满足基础梁的线刚度是桩线刚度的5倍,桩顶的弯距可以完全由基础梁承担,桩只考虑轴向力,
回复
sevenqqjsh
2008年09月30日 09:33:19
6楼
那也要看地质条件把,我觉得如果是软土,即使加大地系梁,由于后期沉降以及地系梁与桩的刚度不匹配,后期的弯矩不一定都能由系梁承担,所以遇到偏位大的情况我们都是加桩和承台。
回复