预作用喷淋系统几个防火分区合用一个系统的问题!!
smzh010
smzh010 Lv.2
2007年04月20日 20:19:43
只看楼主

急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,工程在九寨沟,有点冷,要考虑做预作用系统。工程一部分是地下室,地下室分为3块,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教: 1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,作为3个防火分区。

急需请教大家个问题。酒店一共5层要做喷淋,就是5个防火分区,这5个分区可以和地下室的3个合在一起做为一个系统不?不过感觉一个系统带8个分区多了点,如果是8个分区的喷头数<500个,还可以用1个预作用系统?当然如果合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可能在对地下室的喷淋进管进行减压。不知道是不是。请教!!
免费打赏
lizaiyu19770321
2007年04月21日 11:39:58
2楼
游泳池、桑拿房可不设,其余均要设,8个分区的喷头数<500个,还可以用1个预作用系统.合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可分别计算后使用减压阀和减压孔板进行减压
回复
yaaaa
2007年04月23日 14:35:34
3楼
要注意预作用系统报警阀后的管道容积不应超过3000L。
回复
smzh010
2007年04月24日 00:27:20
4楼
谢谢了。明白了。
不过桑拿房里有按摩房什么的,都是在地下层,考虑到地下疏散不容易,可能还是设置的好。
回复