再问消火栓系统的分区问题
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年04月20日 12:41:47
只看楼主

新《高规》要求在消火栓系统底层消火栓的静水压力超过1.0MPa时要采取分区措施。这里1.0MPa是否包含气压罐对系统的稳压压力(设置屋顶稳压设备的情况下)?

新《高规》要求在消火栓系统底层消火栓的静水压力超过1.0MPa时要采取分区措施。这里1.0MPa是否包含气压罐对系统的稳压压力(设置屋顶稳压设备的情况下)?

免费打赏
ah-wangjun
2007年04月20日 13:40:03
2楼
这个问题上次讨论过,意见基本集中,应该考虑稳压压力。
回复
ziqiangbuxi
2007年04月20日 15:32:48
3楼
那考虑的话岂不是高度在70米左右的建筑就要分区。
回复
ah-wangjun
2007年04月20日 15:59:00
4楼
理论上来说是这样,但是规范再修订时,会考虑将1.0MPa提高到1.2MPa,所以实际中此条并非不可逾越的。
回复
bobo2651
2007年09月21日 14:50:03
5楼
应该考虑增压稳压设备的压力!!!!!!
回复