喷淋系统泄水阀及泄水管可不可以不设?我见过很多图纸都没有设,审查也通过了,我认为报警阀组已经有泄水口了,不必每层再加泄水阀了,那样就多了一根泄水管,又占用管井空间.
喷淋系统泄水阀及泄水管可不可以不设?
我见过很多图纸都没有设,审查也通过了,我认为报警阀组已经有泄水口了,不必每层再加泄水阀了,那样就多了一根泄水管,又占用管井空间.
2楼
泄水阀设在每个水流指示器后面的做法是上海水灭火规程的推荐做法。
回复
3楼
按《喷规》4.2.9,喷淋系统应设泄水阀。设置泄水阀的目的,是为了该层管网检修时放空用,湿式报警阀处的泄水打开时,整个喷淋系统都处于无水状态,不能保证此时发生火灾喷淋系统的使用,所以一定要设,一般设在水流指示器后的管网的最低点。
huodanwan:
《喷规》4.2.9要求设置泄水阀应该是指整个系统的泄水阀,不是每层设置的泄水阀。我个人理解是最好在每层水流指示器后就近安装一个泄水阀,起的作用是在本层管网检修时打开这个泄水阀,关闭信号阀,同时打开末端试水装置放水,否则末端试水装置是无法出水的,因为空气无法进入。当然也可以在水流指示器后拆一个喷头进气排水,但这样做显的不正规,我们所说的这个泄水阀叫进气阀更准确。个人观点,多多交流。
回复
4楼
我在南京时就没做,也通过了.施工图深度设计上也没有呀,一定要设吗?
回复
5楼
3楼分析的很到位,
如果你就一层的话,虽然可以用阀组的泄水管放空管网,(系统检修或消防后放掉管网中的积水),毕竟那个口径小,
可能理由不是很充分,但规范上还是有这个规定的,
在消防常见问题分析的那本图籍中也提出过这个问题。
我做过的FM认证的项目中还要专门接个DN65的冲洗阀呢,
综上,我认为你还是应该设置。不要因为一次审查的侥幸通过就认为是宝典。规范才硬道理。
回复
6楼
5楼说的对,应该要设置的,为了每层单独检修时泄水用,一般在最低点接根管,拉到卫生间就可以了
回复
7楼
当然要设了,我见过的工程都有啊!
回复
8楼
同层同一个防火分区话就不用设了,如果分了两个以上的水流指示器就要设
回复
9楼
应该设
但施工图深度设计上确实没有,害人
回复
10楼
规范是指导施工,当然就是最保险的做法,考虑了最不利的情况,应该按规范施工,而且在<喷规>里面是强制性的
回复
11楼
规范就是法律,既然规定了就肯定要设。这些都是前人经验的总结。
回复