电容补偿柜中得一个切换接触器在正常运行过程中,突然发出很大的响声,切断电源后发现上面的电阻烧坏了,更换了一个新的接触器仍然出现了上的现象,有知道此故障的大师请帮忙诊断一下,谢谢。
此电阻为2欧姆的电阻,作用是限制电容器投入的时候暂态涌流,接触器吸合的瞬间接通之后就分开。这个可以用欧姆定律可以推断。
原因:
如果出现此电阻的烧坏的原因我的看法是:该工程(应该是工厂)的负载中有谐波源,谐波中的非工频成份使电容器接通时的合闸涌流比正常合闸涌流更大,此时加在电阻上的电流超过电阻的功率使其烧坏。
解决办法:
回路中加装电抗器,可以有效解决此问题。