切换接触器上的电阻坏了是什麽原因
821013
821013 Lv.2
2004年07月10日 22:46:30
只看楼主

电容补偿柜中得一个切换接触器在正常运行过程中,突然发出很大的响声,切断电源后发现上面的电阻烧坏了,更换了一个新的接触器仍然出现了上的现象,有知道此故障的大师请帮忙诊断一下,谢谢。

电容补偿柜中得一个切换接触器在正常运行过程中,突然发出很大的响声,切断电源后发现上面的电阻烧坏了,更换了一个新的接触器仍然出现了上的现象,有知道此故障的大师请帮忙诊断一下,谢谢。

免费打赏
xzm@dq
2004年07月10日 23:03:00
2楼
检查过接触器后面线路的情况了吗?有没有对地短路,其它元件有没有动作或损坏?
回复
w8893
2004年07月11日 22:04:00
3楼

电容器有问题吧。

回复
821013
2004年07月12日 21:17:00
4楼

更换了电容器仍然不能解决上述现象,只是不知道为什麽会电阻?

回复
zz_zz
2004年07月12日 21:32:00
5楼
换一个型号、牌子、大一些的接触器,再试试。
回复
stone_21cn
2004年07月16日 22:31:00
6楼
以下是引用xzm在2004-7-10 23:03:00的发言:
检查过接触器后面线路的情况了吗?有没有对地短路,其它元件有没有动作或损坏?


同意,查查有无短路?是新投的还是原来运行正常后来出现的情况?
回复
wysh
2004年07月17日 11:26:00
7楼

此电阻为2欧姆的电阻,作用是限制电容器投入的时候暂态涌流,接触器吸合的瞬间接通之后就分开。这个可以用欧姆定律可以推断。

原因:

如果出现此电阻的烧坏的原因我的看法是:该工程(应该是工厂)的负载中有谐波源,谐波中的非工频成份使电容器接通时的合闸涌流比正常合闸涌流更大,此时加在电阻上的电流超过电阻的功率使其烧坏。

解决办法:

回路中加装电抗器,可以有效解决此问题。

回复
尖嘴钳子
2004年07月17日 23:26:00
8楼
长知识我就想知道这个问题!!!谢谢阿
回复
tsingting
2004年07月18日 13:17:00
9楼
有没有什么办法检测谐波的?最好是土方法,不用什么高级仪器的。
回复
wysh
2004年07月18日 13:46:00
10楼
土的没有见过,洋的倒是见过一次。
回复

相关推荐