《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条:消防用电设备的供电回路应引自变压器低压侧设置的专用消防配电柜或专用供电回路。对于这一条,我个人认为要严格作到这一点很困难!不知大家具体是怎样执行的!
《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条:
消防用电设备的供电回路应引自变压器低压侧设置的专用消防配电柜或专用供电回路。
对于这一条,我个人认为要严格作到这一点很困难!
不知大家具体是怎样执行的!
1、人防内的消防负荷一般比较分散,那按上述规范,还单做两台进线柜吗?
2、人防内有大量人防、消防两用的负荷,这些负荷,你把他定义成什么性质的负荷?
3、人防内的风机,很多是双速风机,即人防时低速运行,消防时高速运行。对于此类负荷,你按上述规范执行,记费如何实现???
请指教
1.除了人防消防用电,你就没别的消防用电了吗?(消防电梯、火灾应急照明),如果你还有别的一级负荷你完全可以和一起啊
2.人防、消防两用的负荷,?不明白,消防负荷就是消防负荷,人防负荷就是人防负荷。可以分的很清楚啊
3.双速风机,只要是火灾时运行就是消防负荷,双电源末端互投。计费吗,前端加电表啊。