请教计算公式
waboe
waboe Lv.3
2007年04月19日 15:26:56
只看楼主

我有一台设备,直流电动机,变频控制,总功率312KW,准备开始配置电缆,请教最大工作电流计算公式,与配线方案,谢谢!

我有一台设备,直流电动机,变频控制,总功率312KW,准备开始配置电缆,请教最大工作电流计算公式,与配线方案,谢谢!
免费打赏
zyzylz
2007年04月19日 21:04:09
2楼
给出电压是多少?
回复
waboe
2007年04月20日 07:32:23
3楼

0.4KV
回复
sryks
2007年04月20日 16:27:07
4楼
想问一下,直流电机是用变频调速(控制)吗?直流电没有频率吧?
回复
yxx5319
2007年04月21日 12:14:42
5楼
不应该是变频调速,应是单向可控硅整流、改变电压调速,将接线图传上来。
回复
shixindou
2007年04月23日 13:25:41
6楼
回复
waboe
2007年04月23日 19:41:14
7楼

采用日本鬼子的变量泵
回复
waboe
2007年04月23日 19:41:54
8楼

采用日本鬼子的变量泵
回复
hubbybbe
2007年04月27日 09:31:38
9楼
太专业 不懂 帮顶
回复
langzi8
2007年04月27日 19:53:23
10楼
回复
jpr0814@co163
2007年04月29日 13:26:03
11楼

日本鬼子的直流有频率吗?
回复

相关推荐

APP内打开