经常在电气施工系统图中看到这样一个计算式子:(Ps): =82(KX): =0.7(COS): =0.75(Pjs): 58(Ijs):117.0不知他们各代表什么,有什么关联 我想了解-这个式子怎么来理解,谢谢各位了,
经常在电气施工系统图中看到这样一个计算式子:
(Ps): =82
(KX): =0.7
(COS): =0.75
(Pjs): 58
(Ijs):117.0
不知他们各代表什么,有什么关联 我想了解-这个式子怎么来理解,谢谢各位了,
2楼
(Ps)有误,应为:Pe=82kw 意思是额定功率
(KX): =0.7其中 KX是需要系数
(COS): =0.75 是功率因素
(Pjs): 58 是计算功率
(Ijs):117.0 是计算电流
公式为:82*0.7=57.4KW 就是计算功率Pjs=58
Ijs=58/1.732/0.38/0.75=117.5A
回复
3楼
请问上楼,Ijs=58/1.732/0.38/0.75=117.5A式中1.732 0.38这两个数据是哪里得来的,谢谢
回复
4楼
1.732 是根号3的值,0.38是380v三相电
回复
5楼
电气系统图Ps-Kx-COS-Pjs-Ijs的关联
他们说得对吗?是不是要用其他的公式计算?
回复
6楼
请问各位大侠KX是不是必须取0.7啊
谢谢
回复
7楼
怎么没人来啊
回复
8楼
2楼说的对。
:Pe=82kw 意思是额定功率
学习了,谢谢各位大虾,我以前也一直不太清楚这些玩意
回复