请教
1234@dq
1234@dq Lv.2
2004年07月06日 20:31:38
只看楼主

在建筑与建筑群综合布线设计规范中有这么一条:干线电缆的配置:对计算机网络宜按24个信息插座配2对对绞线,或每一个集线器(HUB)或集线器群(HUB群)配4对对绞线请问这句话该如何理解呢,尤其是红字部分?还有就是商用办公楼因其用途不明,宜采用开放办公室综合布线结构,请问什么是开放式办公室综合布线?

在建筑与建筑群综合布线设计规范中有这么一条:干线电缆的配置:对计算机网络宜按24个信息插座配2对对绞线,或每一个集线器(HUB)或集线器群(HUB群)配4对对绞线


请问这句话该如何理解呢,尤其是红字部分?


还有就是商用办公楼因其用途不明,宜采用开放办公室综合布线结构,请问什么是开放式办公室综合布线?
免费打赏
eman
2004年07月07日 08:37:00
2楼

也就是每24个电脑要配一个24口或2个16口或3~4个8口(PS,依次类推)交换机。然后每个交换机或交换机群要配一根5类4对UTP,这样明白了吧。24口配2对其实是最少配线,但是如果有交换机的话就至少要4对线。


如果是大开间办公室,可以在大开间里预留一个配线架然后从楼层配线架陪线。语音采用3类大对数,数据用光缆同缆都可以。也就是说可以在这里再做一个交换机也可以不做,由楼层配线架直配。如果点数多的话建议再做一级交换。按个人设计手法不同都可以。

回复
1234@dq
2004年07月09日 04:20:00
3楼
eman解释的很清楚,现在知道了,谢谢
回复