楼宇控制对电器、仪表的要求
癲︶ㄣ瘋
2004年07月05日 18:05:29
只看楼主

楼宇控制系统中,要求对变配电所的电压、电流、功率因数、变压器温度、断路器状态等进行监测,那么低压配电屏的订货时,如何向制造厂提有关断路器、仪表的具体要求,以便满足DDC的需要。

楼宇控制系统中,要求对变配电所的电压、电流、功率因数、变压器温度、断路器状态等进行监测,那么低压配电屏的订货时,如何向制造厂提有关断路器、仪表的具体要求,以便满足DDC的需要。
免费打赏
zbyjxp
2004年07月06日 08:26:00
2楼
电压、电流、功率因数、变压器温度要求厂家输出标准的4-20mA的模拟量信号,断路器状态要求提供干接点.
回复
fyx1205
2009年03月23日 16:23:08
3楼
电压、电流、功率因数、变压器温度要求厂家输出标准的4-20mA的模拟量信号,断路器状态要求提供干接点.
回复

相关推荐