请教一下220伏中缺相(零线),电压升高的保护
dik
dik Lv.2
2007年04月18日 10:38:48
只看楼主

我想请教一下各位:现在的市电(街线)都是三相四线电!而现在的"电老鼠"有那么的厉害经常的偷电线,而且经常偷的都是零线!三相四线电中零线被偷了我们的家用电就会变为380V!家庭电器就会烧坏!所以有没有什么方法可以使电压超过250伏的就自动跳闸以起到过压保护?

我想请教一下各位:现在的市电(街线)都是三相四线电!而现在的"电老鼠"有那么的厉害经常的偷电线,而且经常偷的都是零线!三相四线电中零线被偷了我们的家用电就会变为380V!家庭电器就会烧坏!所以有没有什么方法可以使电压超过250伏的就自动跳闸以起到过压保护?
免费打赏
豆芽芽
2007年04月18日 12:37:55
2楼
零线被偷了,220的电器还能形成回路吗?零线都断了。220的电器只能是不工作了。并且断在家的零线也带电,相当危险。 不过这样的情况应该自己能判断出来,
回复
dik
2007年04月18日 15:57:25
3楼
回答woshiren00的意见!市电(街线)都是三相四线电,零线被偷了家里的线不就成了380V了吗!因为我们家里的线是从街线三相四线中一条拉相线`一条拉零线回来的!市电(街线)零线没了`我们想一想家里的电压不就升到380V!如果正用着电器不就会烧坏了吗!?220V是对地的,而380V是线与线的!电器有怎么不工作呢?所以有没有什么方法可以使电压超过250伏的就自动跳闸以起到过压保护?


回复
老灰兔子
2007年04月19日 00:14:42
4楼


楼主指的零线是三相电源中的总零线,不是各相回路的工作零线.

要解决零线一旦断线,不平衡负载线路的中性点偏移引起某相电压升高问题,最好用户的进户开关使用带过压保护的漏电开关(或空气开关).

我自己是在漏电开关的试验按钮两端并上一只270V的压敏电阻来做过压保护的.

如果并240V的压敏电阻,虽可以达到超过250V就跳闸,但会发生经常性跳闸,因为250V是供电系统经常性达到的一个电压.
回复
yangdedi
2007年04月19日 00:51:44
5楼
你应该搞清楚你家进线是在街线接的一相、一零,还是整栋房进户线3相4线你家用其中的一相,如是前者,没有什么大碍,如是后者所有的住户都应该采取措施了。
回复
luys668
2007年04月19日 01:05:35
6楼
不管是变压器的中性线还是供电总干线的零线断了,对用电器都是很危险的,四楼的已经说得很到位了.
如果要防范这样的事,在供电干线的多处进行重复接地也是很好的一个措施.起码可以保护一部份的用户.
回复
dik
2007年04月28日 15:27:50
7楼
谢谢各位的教导和意见!但是因为我有点笨拙所以还是找不到答案!谁还能帮一下我?因为我附近又发生了一次因为街电的零线被偷,家里的电压升到380!全家的电器全烧坏!人还差点给烟闷死!
回复
yongjizhao
2007年04月28日 21:31:25
8楼
4楼的朋友的建议非常好,是的好主意,6楼朋友的重复接地有时做不好也危险,接地电阻大小,接地线截面大小,如果只有你家接地,三相负荷 不平衡时电流也很大的
回复
h-63
2007年04月28日 23:21:06
9楼


不可能吧?交流220V的峰值电压都达到了311V,270V的压敏电阻在正常电压时会不跳闸吗?
回复
jasone112288
2007年04月29日 10:49:52
10楼
零线被盗,若三相负荷不平衡,负荷少得那相电压升高,导致电气设备烧毁
回复
老灰兔子
2007年04月29日 23:44:27
11楼


你不信可亲自做个实验试试嘛!!!!

记得,是在漏电开关试验按钮的两端直接并上一个270V的压敏电阻,用调压器升压到270V时,看漏电开关跳不跳!!!

如果你的调压器最大输出电压是250V的话,可改为并220V或240V的压敏电阻,看调到多高的电压,漏电开关才跳闸!!!

再次说明,压敏电阻是并在漏电开关试验按钮的接触片两端!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐