求助!医院电气设计
hj727397
hj727397 Lv.2
2004年07月03日 23:18:48
只看楼主

有哪大大做过医院的电气设计(十层)?给点建议

有哪大大做过医院的电气设计(十层)?给点建议
警卫旗队
2004年07月04日 10:13:00
2楼
哦!我们这里也要做!
回复
randyzy
2004年07月04日 11:39:00
3楼
我想和其他建筑的配电也没有实质的差别嘛,医院不熟悉,就看他们有什么特殊的要求没有
回复
LMG2002
2004年07月05日 14:13:00
4楼

重要负荷考虑隔离变压器

回复
盗亦有道
2004年07月05日 18:37:00
5楼
附属东西太多 算好负荷 再乘0.5 我个人认为
回复
cwp
2004年07月05日 20:56:00
6楼
建议你好好看一看规范,对用电负荷等级,直接和人体接触的医疗设备的接地保护,手术室等很多地方都有要求。
回复
tangz0@dq
2004年07月05日 23:33:00
7楼

强电:插座、照明、电力、计量考核,防雷接地,等电位,医疗设备配电,控制院方提供资料你落实,该用桥架、用,该消防时、作,医疗设备的接地不要听“江湖骗子的”要独立等,我刚设计医院时,象GE等设备提供商,都要求它的设备接地要独立,我一算有“100多个接地”,后来我都给统一了,他们请示上级后也再也不提了。有要求他的设备要独立电源(变压器)也叫我统一了,没什么难的,只是繁琐些。弱电:综合布线,保安监控,BA,有线电视,背景音乐(注意设置的场合),呼叫系统等布管线而一。对了,你可能想问手术室,实际上医院越大越好解决,会有专门的设计师做净化,可能都不需你配合,你按他的有求提供可靠的电源回路即可,病房有设备带,你可以让甲方,带你到各地去参观,我们的医院做的就不错。

回复
liu83467
2004年07月24日 18:37:00
8楼

最低要按二类负荷

回复
yzzyyfz
2004年08月02日 03:45:00
9楼

要注意的地方很多:

1.如放射科X光机数量多,单独设置变压器

2.主要是防触电保护及等电位.

3.有很多地方需设置IT系统(ICU.血透.心血管,手术等)

4.有大量一级负荷.

5.一级负荷中的允许中断供电时间问题,涉及到是否设置UPS.

回复
why_cool
2004年08月02日 12:04:00
10楼
医院建筑的重要部位的供电可靠性和关键部位的接地安全应分别符合JGJ49-88第5.4.1条和JGJ/T16-92第14.7.6条要求;放射科及核医学科、功能检查室等部门的医疗设备电源和总闸刀设计应符合JGJ49-88第5.4.3条及5.4.4条要求。
回复
lbl402
2004年08月02日 18:10:00
11楼









