10KV高压
wangzongtao
2007年04月17日 18:20:33
只看楼主

KYN28-12高压柜在高压降到多少时有可能导致低压DW17型的断路器动作。或是低压开关跳闸是否高压电压底导致(其中一条原因) 谢谢各位师父

KYN28-12高压柜在高压降到多少时有可能导致低压DW17型的断路器动作。
或是低压开关跳闸是否高压电压底导致(其中一条原因)
谢谢各位师父
免费打赏
aslook0351
2007年11月23日 22:09:25
2楼
真的没听说过低压断路器跳闸是高压低所导致,如果有牵强的理由就是低压侧是电极,电压低了后导致电流加大,使断路器过载保护跳闸,或是低压侧有低压保护,电压过低时使低压保护动作。你把问题说的再清楚些吧
回复
lingxuct
2007年11月23日 22:34:40
3楼
如果你的断路器装有失压保护的话,请把失压线圈的动力电压试验一次,电压低到百分之几时动作,那么,高压侧电压低到相同比例时,失压保护会动作。
回复
xgxydl
2009年05月07日 16:05:09
4楼
学习中,继续努力
回复
wbbdkai
2009年05月07日 16:17:59
5楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复