冷却塔热量回收
joeljoe
joeljoe Lv.2
2007年04月17日 17:51:56
来自于中央空调
只看楼主

最近参观一个单位,发现该单位利用冷却塔进水做为空调机热水使用,这样可以大幅降低蒸汽使用量! 想和各位高手一起讨论一下该节能方案!

最近参观一个单位,发现该单位利用冷却塔进水做为空调机热水使用,这样可以大幅降低蒸汽使用量!
想和各位高手一起讨论一下该节能方案!
免费打赏
liudeqi
2007年04月19日 09:25:37
2楼
增加 热泵就可以实现 节约资源的 很不错
回复
walton_
2007年04月19日 09:36:59
3楼
这就是热加收机组的好处,但值得注意的是热水的出水温度越高,冷水机组的COP 就越低,制冷量也会相应地衰减。
回复
luving
2007年06月21日 17:55:19
4楼
要经常的补冷却水
成本怎么样啊????
回复
xjt2035
2007年06月21日 22:03:03
5楼
空调主机的排气管上加装适当换热面积的板式患热器,
在机组运行中一般热回收量占15%-20%之间最好,并要求选择相应的热水循环水泵,
一般可以将20度的水加热到55度最高可达60度
可以提高COP值省电也可以得到免费的热水,一般酒店、桑拿沐足等场所可以使用
注意,在冬季有时需使用空调时,冷却水温一般保证在20度以上,可以在冷却水管加装温度传感器控制冷却塔风扇来实现。如冷却水温度过低会造成压缩机排气压力过低,高压与低压之间压差减小可能会造成压缩机轴承供油不足,压缩机在此环境下长时间使用可能造成压缩机噪音加大。
一般加装热回收装置,需要正确计算,最好需要到正规冷气公司进行加装。最好找厂家或厂家下属维修网点进行改装。
回复
峰哥
2007年06月22日 10:12:44
6楼
to:楼上
1.什么机组可以将水加热到55度最高可达60度,采用什么制冷剂?
2.怎么能提高cop,和什么因素有关?难道冷凝温度降低了吗?
回复
xjt2035
2007年06月22日 21:42:50
7楼
双螺杆机组,R22冷媒
可降低冷凝温度,降低排气压力
运行电流降低
有兴趣有实例参观
QQ645110761
回复