[求助]非典病房用何开关
zx73
zx73 Lv.3
2004年07月02日 10:31:43
只看楼主

做一小型非典病房楼,仅三层,两千平米。甲方要求用感应开关。 本人 楼道打算用红外感应开关。 病房用何开关。因病房整夜有人,灯如何关? 请教有新型开关吗? 大家入何设计?

做一小型非典病房楼,仅三层,两千平米。甲方要求用感应开关。 本人 楼道打算用红外感应开关。 病房用何开关。因病房整夜有人,灯如何关? 请教有新型开关吗? 大家入何设计?

免费打赏
板桥傻子
2004年07月02日 10:45:00
2楼

反正不能用声控开关!一咳嗽就亮那还了得,呵呵。

是否可以双控,门外一个,床头一个?病人可以控制(假如他还能控制的话),护士医生也能控制?

回复
张天师
2004年07月02日 13:55:00
3楼

同意楼上意见,

我在中日医院就是这样做的。

门外用按钮,床头用拉线(开关安装需要和腰带厂家合作)

回复
现场电工
2004年07月02日 18:52:00
4楼
同意3楼
回复
zx73
2004年07月09日 09:13:00
5楼
我理解“非典”病房是不能用手触摸的。只能用感应开关
回复
luozi8250
2004年07月09日 09:33:00
6楼

“我理解“非典”病房是不能用手触摸的”

为什么不能用手摸,那还戴塑料手套干吗?

回复
chenyanzz
2004年07月10日 16:12:00
7楼

关也采用红外感应开关嘛,两个红外感应开关,逻辑功能相反就可以了.

回复

相关推荐

APP内打开