[讨论]请大鼻子进来。关于大鼻子——“双环网+连锁”系统图
ruoranmasm
ruoranmasm Lv.12
2004年07月01日 18:20:24
只看楼主

请大鼻子进来指教小弟。关于大鼻子——“双环网+连锁”系统图 1、西侧配变电所的2台1000KVA变压器熔断器为什么不选100A?2、电动操作机构直流电源是从那里取的?没有整流装置?蓄电池吗?那个没标变比的PT起的作用是什么?3、电流互感器就画一个就可以了吗?4、负荷开关的电气联锁怎么实现?5、变压器出线柜的负荷开关至熔断器的那根连线代表什么意思?外壳相连后接地?那接地符号呢?

<讨论> 请大鼻子进来指教小弟。关于大鼻子——“双环网+连锁”系统图


1、西侧配变电所的2台1000KVA变压器熔断器为什么不选100A?


2、电动操作机构直流电源是从那里取的?没有整流装置?蓄电池吗?那个没标变比的PT起的作用是什么?


3、电流互感器就画一个就可以了吗?


4、负荷开关的电气联锁怎么实现?


5、变压器出线柜的负荷开关至熔断器的那根连线代表什么意思?外壳相连后接地?那接地符号呢?


我不懂啊,请指教啊,谢谢!

免费打赏
大鼻山
2004年07月01日 19:22:00
2楼

1)根据熔断器型号不同,可以选用100A或80A;

2)无须表达那么详细的。应该是取自PT后的整流装置

3)CT是作为总计量用,所以设置1个

4)二次回路实现,不用画的

5)那根线表示二者存在内在关系吧

回复
ruoranmasm
2004年07月01日 20:10:00
3楼

5)那根线表示二者存在内在关系吧

那是什么关系啊?呵呵,打破沙锅问到底啊,不要介意略。

回复
lengbing
2004年07月01日 21:25:00
4楼
5),表示熔断器联动负荷开关跳闸。
回复
ruoranmasm
2004年07月01日 21:50:00
5楼
谢谢了,我记住了。
回复
minch
2004年07月01日 23:43:00
6楼
5、负荷开关+熔断器 组合电器通用画法
回复
minch
2004年07月01日 23:51:00
7楼

PT起计量和操作电源的作用,电动操作机构里有整流装置

回复
minch
2004年07月01日 23:57:00
8楼
到变压器的电缆用铜芯95的是不是太大了,1000KVA 70 630KVA 50 足够了吧
回复
枫-舞之九天
2004年07月02日 08:30:00
9楼
考虑到动稳定,需要95的,70的比较危险
回复
peterpan@dq
2004年07月03日 12:05:00
10楼
一般熔断器装在封闭空间要降容10%到15%建议用125
回复
大鼻山
2004年07月04日 09:19:00
11楼
电缆总共才几米长,没必要分那么多规格了
回复

相关推荐

APP内打开