本人在做一个轻钢厂房,采用预制桩基础,柱脚采用铰接,是否可以采用单柱单桩,跨度是35m.
本人在做一个轻钢厂房,采用预制桩基础,柱脚采用铰接,是否可以采用单柱单桩,跨度是35m.
2楼
怎么没有人回复啊!
回复
3楼
第一你要说明你用的预制管桩是多大的,单桩竖向承载力是多少。上部竖向荷载是多少,
但还是最好不要用单桩。
回复
4楼
关键要把前提基础都交代清楚...不然无可下手啊~~~~~
回复
5楼
柱脚是铰接,所以对桩来说没有弯矩,只有轴力和水平剪力,只要桩的轴心竖向和水平承载力能满足,完全没有问题。
回复