求助:关于母排工作温度产问题
qdmxy
qdmxy Lv.2
2007年04月16日 21:07:20
只看楼主

接线铜排的最高允许温度是多少啊,我们单位的一台变压器低压出线开关的出线铜排螺检联接处的最高温度达到103了,中间温度80-90度,正常吗

接线铜排的最高允许温度是多少啊,我们单位的一台变压器低压出线开关的出线铜排螺检联接处的最高温度达到103了,中间温度80-90度,正常吗
免费打赏
yihao7081
2007年04月22日 10:55:59
2楼
肯定不正常,赶紧停电检修吧。
回复
fhqhch
2007年04月29日 07:13:03
3楼
我们单位都因为这已经损失惨重了