工艺采用反渗透+混床,混床出力8t/h,一用一备,Φ800。我用《化水计算试用版》这个软件计算,得出一次再生酸体积0.11m3,5%HCL再生体积约0.8m3;一次再生碱体积0.06m3,5%NaOH约0.7m3;反洗水量1.26m3,清洗水量0.72+0.6m3;置换水量2.5m3,正洗水量6.5m3,再生耗除盐水12.8m3;单台混床再生一次排放废水量12.97m3。现在要在室外设置一个中和池,容积是如何确定?是要做成15m3还是可以做得很小?
现在要在室外设置一个中和池,容积是如何确定?是要做成15m3还是可以做得很小?