大家看一下设计院这个原理图是否正确
欢快的
欢快的 Lv.7
2007年04月16日 08:11:26
只看楼主

设计院出具的一次原理图,大家看一下有什么问题

设计院出具的一次原理图,大家看一下有什么问题

1176682292618.jpg

免费打赏
欢快的
2007年04月20日 10:10:47
2楼
怎么没人说话啊
回复
fangyukk
2007年04月20日 10:59:21
3楼
我不理解的是,接地带开关是做什么用?请高手指教?
回复
duyouta
2007年04月20日 13:46:36
4楼
这是变电所匝间保护,看不出什么问题,正常情况下可以用隔离开关直接分合。。。。接地刀闸是放电用的。。。。。
回复
欢快的
2007年04月26日 19:11:30
5楼
问题就在于这原本是一个单星型接线,但是最后两组共同用一把接地刀接地,也就是成了双星型.
如果电容器内部出现了故障,桥差保护用的电流互感器采集到的电流信号也就不准确了,会通过中性线偏移到另一组中去.
回复
欢快的
2007年04月26日 19:12:55
6楼
最后这个原理图还是被否决了,再加一组接地刀,两组分开接地就没有问题了.
自己的问题还是自己回答吧.就这张图郁闷了我好几天
回复
lbf568123
2007年07月19日 12:33:24
7楼
图上还有一个问题,左右两个刀开关符号不一致.
流互有这么画的吗?
第一次见过,学了.
回复
hubeixp
2007年07月19日 13:53:56
8楼
是应该两组分开接地!