《北京市建筑设计技术细则-结构专业》[3]第5.5.5 条规定:当墙肢截面高度与厚度之比虽为5~8,但墙肢两侧均与较强的连梁(连梁净跨与连梁高度之比≤ 2.5)相连时或有翼墙相连的短肢墙(翼墙长度应不小于墙厚度的3 倍),可不作为短肢墙。其中:短肢剪力墙较多结构体系的定义,可按结构中短肢剪力墙承受的竖向荷载与总竖向荷载的比例来判定,当由短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积之比超过50%时,应定义为短肢剪力墙较多的剪力墙结构。

《北京市建筑设计技术细则-结构专业》[3]第5.5.5 条规定:当墙肢截面高度与厚度之比虽为5~8,但墙肢两侧均与较强的连梁(连梁净跨与连梁高度之比≤ 2.5)相连时或有翼墙相连的短肢墙(翼墙长度应不小于墙厚度的3 倍),可不作为短肢墙。其中:短肢剪力墙较多结构体系的定义,可按结构中短肢剪力墙承受的竖向荷载与总竖向荷载的比例来判定,当由短肢剪力墙负荷的楼面面积与全部楼面面积之比超过50%时,应定义为短肢剪力墙较多的剪力墙结构。

请问,这个短肢剪力墙负荷的楼面面积是怎么算的?能不能给个图解。中心筒的剪力墙算到短肢剪力墙里吗?

如果框剪结构按照短肢剪力墙结构的模式布置。而且短肢剪力墙负荷面积达到要求是不是可以定义成短肢剪力墙结构。

免费打赏
oo262
2007年04月16日 15:56:33
2楼
短肢剪力墙结构前提指的是剪力墙结构,而不是框架剪力墙。无论从受荷面积还是规范上承受的弯矩百分比,主要是控制短肢剪力墙不至于太多,因为短肢剪力墙的延性比较差。但是框架剪力墙结构中由于框架占的比例较多,如果框架太少,要满足框架剪力墙结构的构造要求不经济,因为框架剪力墙结构中必须加边框梁和边框柱。还有框架剪力墙结构中的剪力墙不可能多而短,如果剪力墙多而短,房间不好用,甲方也不乐意。所以框架剪力墙结构的延性按常规设计院都比较好,一般不用定义短肢剪力墙结构。